Durante la manutenzione semestrale abbiamo trovato, in diverse porte, le astine e gli scrocchi alto e basso(a pavimento e sul telaio),anche sull'anta primaria oltre che sulla secondaria.
In questo modo in caso di esodo e intervenendo direttamente sul maniglione dell'anta secondaria non permetterebbe l'apertura della porta.Il cliente mi dice che nessuno gli ha mai fatto notare o si è accorto del problema.
Vorrei sapere qual'è la norma di riferimento e se c'è un articolo specifico.
Grazie.
Uscite di sicurezza a due ante
Moderatore: Edilclima
Re: Uscite di sicurezza a due ante
Articoli specifici non ve ne sono, ma puoi citare tutti quelli che nel D.Lgs. 81/08, nel DM 10/03/98 ed altrove prescrivono che le porte poste sulel uscite di sicurezza e lungo le vie di esodo devono aprirsi facilmente da parte di chi evacua.
la condizione che descrivi evidentemente costituisce un impedimento all'apertura rapida e sicura, quindi va corretta.
la condizione che descrivi evidentemente costituisce un impedimento all'apertura rapida e sicura, quindi va corretta.