Mi capita una situazione nuova (almeno per me).
Per verificare e poi asseverare il corretto funzionamento dell'impianto idranti solitamente vado sul posto e faccio le prove idrauliche per constatare pressioni e portare in base al tipo di impianto ( interno / esterno ecc. ) poi redigo il verbale di prova e lo assevero presso la cancelleria del tribunale.
In quest'occasione lo stabile ( discount alimentare ) fa parte di un centro commerciale dotato di impianto idranti centralizzato ( gruppo pompe, idranti interni + esterni ecc.). L'amministratore del complesso mi dice di non toccare nulla in quanto di recente ha già fatto collaudare l'impianto ed esiste un apposito verbale firmato ( spero da professionista abilitato ).
Secondo voi cosa assevero ? ( ammesso di prendere per buono il verbale )
Sicuramente prima di procedere sentirò i VV.F.
A qualcuno è capitata una situazione simile ?
Asseverazione impianto idranti x rinnovo CPI
Moderatore: Edilclima
Re: Asseverazione impianto idranti x rinnovo CPI
Tu ti prendi la responsabilità di quello che asseveri e certifichi: se ti va bene la cosa, vai avanti come ti dice l'amministratore (sconsigliato).
Altrimenti fai presente che tu devi fare le verifiche strumentali necessarie e che se non gli va bene, l'amministratore può incaricare quello che ha fatto i controlli precedenti.
P.S. probabilmente si tratterà di una verifica periodica fatta dalla ditta di manutenzione (il collaudo vero e proprio dovrebbe risalire almeno al rilascio del CPI, quindi 6 anni fa............), che per le tue necessità vale come la carta straccia.
Altrimenti fai presente che tu devi fare le verifiche strumentali necessarie e che se non gli va bene, l'amministratore può incaricare quello che ha fatto i controlli precedenti.
P.S. probabilmente si tratterà di una verifica periodica fatta dalla ditta di manutenzione (il collaudo vero e proprio dovrebbe risalire almeno al rilascio del CPI, quindi 6 anni fa............), che per le tue necessità vale come la carta straccia.