Lance idranti vecchie

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
dessi_anto
Messaggi: 23
Iscritto il: gio lug 08, 2010 22:08

Lance idranti vecchie

Messaggio da dessi_anto »

Ciao a tutti

Un centro commerciale ,costruzione anno 2000, è obbligato a sostituire le vecchie lance in rame con quelle a getto frazionato? qual'è la norma ?
Le nuove norme si riferiscono a impianti di nuova installazione o parzialmente ristrutturati.
E al rinnovo del cpi?

Stessa domanda la farei anche per gli attacchi dei vv-f che negli impianti vecchi sono tutti al contrario.
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13606
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Lance idranti vecchie

Messaggio da Terminus »

Se il centro commerciale ha ottenuto il CPI con l'impianto antincendio così corredato, non devi sostituire nulla.
L'obbligo di installare idranti UNI45 certificati CE (con annesse lance) vale per i nuovi impianti.

Al rinnovo del CPI il professionista incaricato dovrà verificare i requisiti prestazionali dichiarati in sede di esame progetto ed autorizzati dai VVF.

Per gli attacchi, il discorso è diverso: se sono montati in modo errato (rispetto alla regola dell'arte ed alle indicazioni della UNI 10779), c'è un vizio da sanare (sicuramente prima di chiedere il rinnovo).
dessi_anto
Messaggi: 23
Iscritto il: gio lug 08, 2010 22:08

Re: Lance idranti vecchie

Messaggio da dessi_anto »

Grazie tante per l'aiuto.Ciao
Rispondi