Ciao a tutti
Un centro commerciale ,costruzione anno 2000, è obbligato a sostituire le vecchie lance in rame con quelle a getto frazionato? qual'è la norma ?
Le nuove norme si riferiscono a impianti di nuova installazione o parzialmente ristrutturati.
E al rinnovo del cpi?
Stessa domanda la farei anche per gli attacchi dei vv-f che negli impianti vecchi sono tutti al contrario.
Grazie.
Lance idranti vecchie
Moderatore: Edilclima
Re: Lance idranti vecchie
Se il centro commerciale ha ottenuto il CPI con l'impianto antincendio così corredato, non devi sostituire nulla.
L'obbligo di installare idranti UNI45 certificati CE (con annesse lance) vale per i nuovi impianti.
Al rinnovo del CPI il professionista incaricato dovrà verificare i requisiti prestazionali dichiarati in sede di esame progetto ed autorizzati dai VVF.
Per gli attacchi, il discorso è diverso: se sono montati in modo errato (rispetto alla regola dell'arte ed alle indicazioni della UNI 10779), c'è un vizio da sanare (sicuramente prima di chiedere il rinnovo).
L'obbligo di installare idranti UNI45 certificati CE (con annesse lance) vale per i nuovi impianti.
Al rinnovo del CPI il professionista incaricato dovrà verificare i requisiti prestazionali dichiarati in sede di esame progetto ed autorizzati dai VVF.
Per gli attacchi, il discorso è diverso: se sono montati in modo errato (rispetto alla regola dell'arte ed alle indicazioni della UNI 10779), c'è un vizio da sanare (sicuramente prima di chiedere il rinnovo).
-
- Messaggi: 23
- Iscritto il: gio lug 08, 2010 22:08
Re: Lance idranti vecchie
Grazie tante per l'aiuto.Ciao