gpl interrato

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

gpl interrato

Messaggio da girondone »

buon giorno
ho poca pratica con il gpl
secondo voi è possibile e giusto che:

casa a due piani fuori terra
piano intarrato cantine garage e locale caldaia a gpl!
i vvf quando sono andatio per il collaudo del serbatoio del gpl hanno prescritto di mettere un sensore del gas in basso...
e corretto? basta quello?
io non drmirei propio tranquillo se fosse casa mia....
che mi dite?
grazie
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: gpl interrato

Messaggio da Kalz »

togliere la caldaia
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: gpl interrato

Messaggio da Andrea_Diqui »

quoto Kalz, se i locali sono interrati non puoi installare la caldaia a gpl!!
Andrea Diqui
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: gpl interrato

Messaggio da girondone »

è quello che gli ho detto anch io!
però non ho acora visto con i miei occhi
cosa mi ha supito sono i vvf, sempre se è vero...
Sig
Messaggi: 1
Iscritto il: lun lug 05, 2010 12:08

Re: gpl interrato

Messaggio da Sig »

Ciao
Mi sto trovando adesso in una situazione analoga:
Il cliente mi chiede di installare una caldaia di tipo C a GPL sotto i 35 kW in un locale tecnico interrato di una villetta.
La norma 7129:2008 non sembra vietare espressamente l'installazione di impianti a gas con densità maggiore di 0,8 nei locali interrati, come invece avveniva per la precedente norma del 2001. D'altra parte la versione del 2008 è stata recepita con DM 13 Agosto 2009 e quindi attualmente è legge.
L'unico riferimento che ho trovato su tale norma è per i tubi in canaletta e a vista che non possono scendere al di sotto del piano di campagna, ma io potrei entrare nell'edificio al piano terra e poi scendere in traccia fino all'interrato.
C'è qualcosa che mi sfugge? Qualcuno ha avuto a che fare con una situazione analoga dopo l'entrata in vigore del DM sopra menzionato?
antonio
Messaggi: 886
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: gpl interrato

Messaggio da antonio »

Sig ha scritto:La norma 7129:2008 non sembra vietare espressamente l'installazione di impianti a gas con densità maggiore di 0,8 nei locali interrati, come invece avveniva per la precedente norma del 2001.
Ma siamo sicuri?
Non ho tempo adesso di rileggermi la 7129-2008, ma sono strasicuro che è ancora vietato installare impianti a GPL in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: gpl interrato

Messaggio da moliang »

Quoto Antonio... mi sembra molto strano che non sia espressamente vietato!!
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: gpl interrato

Messaggio da giobibo »

moliang ha scritto:Quoto Antonio... mi sembra molto strano che non sia espressamente vietato!!
riquoto ed aggiungo che oltre ad essere molto strano potrebbe essere anche molto pericoloso
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: gpl interrato

Messaggio da Kalz »

in questo caso non vale la norma ma il buon senso
antonio
Messaggi: 886
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: gpl interrato

Messaggio da antonio »

Sig ha scritto:Ciao
L'unico riferimento che ho trovato su tale norma è per i tubi in canaletta e a vista che non possono scendere al di sotto del piano di campagna, ma io potrei entrare nell'edificio al piano terra e poi scendere in traccia fino all'interrato.
C'è qualcosa che mi sfugge? Qualcuno ha avuto a che fare con una situazione analoga dopo l'entrata in vigore del DM sopra menzionato?
UNI 7129-2008
Art. 4.4.2.10 Non è consentito, per gas aventi densità relativa maggiore di 0,8, installare tubazioni, a vista o in canaletta non a tenuta, in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.

UNI / TS 11147
Art. 5.3.6 E' vietato installare tubi per adduzione di gas combustibuile con densità relativa maggiore di 0,80 in locali con il pavimento al di sotto del piano di campagna.

Per la posa sottotraccia non pone divieti, ma cosa te ne fai di un tubo sottotraccia al piano interrato se poi non lo colleghi ad un apparecchio? E se lo colleghi ad un apparecchio lo devi per forza fare a vista, e allora ritorna il divieto nei locali al di sotto del piano di campagna.
Rispondi