Messaggio da fred2000 »

Il VV.F. mi chiede di utilizzare, per un lucernario, un materiale traslucido ( tipo policarbonato) che non produca gocce incandescenti in caso di incendio. Ora l'installatore mi chiede quale prodotto utilizzare.
Con la classificazione del 1984 gli avrei detto di assicurarsi un materiale Classe 1. Ora con le EN130501-1 e i vari DM nazionali ( DM. 30/03/2005 ecc. ) mi trovo in difficoltà a dare queste indicazioni. Per prodotti a soffitto le EN equiparano la Classe 1 a varie classi come B-s1,d0 oppure C-s1,d1 (=Classe 2) dove il parametro che interessa pare sia il d0 o d1 che è l'indice di produzione delle gocce.

Nelle schede tecniche dei produttori come Bayer (MEKRALON) o GE (LEXAN) non danno molte informazioni.

Qualcuno ha già affrontato questo problema?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Reazione al Fuoco EN 13501-1: Materiale traslucido

Messaggio da Terminus »

Tra poco dovrò anch'io derimere la questione per un cliente.
Perchè non provi ad interpellare direttamente i produttori ?
Da una breve ricerca ho trovato questo:
http://www.getsl.com/es/materiales-cons ... -d0-50.pdf
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Reazione al Fuoco EN 13501-1: Materiale traslucido

Messaggio da Terminus »

P.S.
Se trovi qualche prodotto specifico, postalo su questo thread.
grazie
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Reazione al Fuoco EN 13501-1: Materiale traslucido

Messaggio da fred2000 »

Grazie per il rapporto di prova. Pare essere un prodotto idoneo ( do=non fa gocce). Se riesco a far sbottonare qualche produttore ti faccio sapere.