lancia tarata per collaudi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

lancia tarata per collaudi

Messaggio da aupaz »

Ciao a tutti,
secondo voi, ha senso collaudare un impianto idranti con una lancia tarata (con apposito manometro e certificato delle prestazioni di portata in base alal pressione) che abbia un fattore K diverso dalle lance messe a progetto ??????
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: lancia tarata per collaudi

Messaggio da Terminus »

Ritengo che non sia corretto.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: lancia tarata per collaudi

Messaggio da aupaz »

Come sospettavo... Grazie Term... Ora scrivo un post, perchè abbiamo intenzione di attrezzarci di tutto punto e a questo punto farceli noi i collaudi...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Rispondi