Buongiorno, avrei bisogno di alcuni dati relativi ad una caldaia Junkers Eurosmart ZWA 24-1 KM 23, perchè non riesco a reperire le informazioni che mi servono.
Sulla prova fumi ho questi dati:
5.5 % CO2 - anidride carbonica
63 ppm CO valore
11.2% O2 valore
7.2% perdite calore s.
92.8% rendimento
2.13 eccesso aria
ma mi occorrono i dati relativi alle perdite:
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali al camino a bruciatore acceso
- perdite nominali al camino a bruciatore spento
Grazie mille per le risposte
Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
Moderatore: Edilclima
Re: Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
Ho cercato altri dati e sono arrivato a queste conclusioni:
- perdite nominali attraverso il mantello: 0,7 %
- perdite nominali al camino a bruciatore acceso: 7,2 % (da prova fumi)
- perdite nominali al camino a bruciatore spento: 0,06 %
Secondo voi, possono essere corrette? Grazie
- perdite nominali attraverso il mantello: 0,7 %
- perdite nominali al camino a bruciatore acceso: 7,2 % (da prova fumi)
- perdite nominali al camino a bruciatore spento: 0,06 %
Secondo voi, possono essere corrette? Grazie
Re: Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
1.9 Dati tecnici
Unità di
misura
ZWA 24-1 AM
Metano
Potenza termica nominale kW 24,0
Portata termica nominale kW 26,4
Potenza termica minima kW 8,9
Portata termica minima kW 10,6
Portate gas
„23“ Gas metano (G 20) m3/h 2,8
Pressione gas in rete
„23“ Gas metano (G 20) mbar 20
Riscaldamento
Capacità circuito riscaldamento in caldaia l 2,0
Temperatura minima di esercizio °C 45
Temperatura massima di esercizio °C 82
Pressione massima di esercizio bar 3,0
Pressione minima di esercizio bar 0,5
Vaso di espansione
Pressione di precarica bar 0,5
Capacità l 8
Acqua sanitaria
Intervallo di temperatura impostabile °C 40-60
Pressione massima di esercizio bar 10,0
Pressione idraulica minima occorrente per portata massima bar 1,0
Pressione minima di esercizio bar 0,25
Minima portata l/min 2,5
Massima portata (con limitatore di portata di serie) l/min 10
∆T alla massima portata K (˚C) 34,4
Parametri di combustione
Portata dei fumi alla portata nominale/minima g/s 13,0 - 19,3/17,8
Temperatura fumi pot. nominale/pot. minima °C 130/101
Portata residua estrattore Pa 65
% CO2 alla potenza termica nominale % 5,5-8,5
% CO2 alla potenza termica minima % 2,3
Connessione in caldaia mm Ø 80/110
Classe NOx 2
Rendimenti
Rendimento PCI al 100% (a potenza termica nominale) % 90,9
Rendimento PCI al 30% (a potenza termica ridotta) % 84,4
Perdite termiche
Al camino con bruciatore acceso Pf % 6
Verso l’ambiente tramite l’involucro Pd % 2,5
Collegamento elettrico
Tensione V AC 230
Frequenza Hz 50
Potenza elettrica assorbita W 188
Grado di protezione IP 44
Informazioni generali
Peso (senza imballo) + piastra d’allacciamento kg 34 + 2
Altezza mm 740
Larghezza mm 400
Profondità mm 360
Tab. 4
Questi sono i dati estratti dal manuale tecnico di Junkers Eurosmart ZWA 24 KW metano ( il manuale è in dotazione all'apparecchio).
Luca
Unità di
misura
ZWA 24-1 AM
Metano
Potenza termica nominale kW 24,0
Portata termica nominale kW 26,4
Potenza termica minima kW 8,9
Portata termica minima kW 10,6
Portate gas
„23“ Gas metano (G 20) m3/h 2,8
Pressione gas in rete
„23“ Gas metano (G 20) mbar 20
Riscaldamento
Capacità circuito riscaldamento in caldaia l 2,0
Temperatura minima di esercizio °C 45
Temperatura massima di esercizio °C 82
Pressione massima di esercizio bar 3,0
Pressione minima di esercizio bar 0,5
Vaso di espansione
Pressione di precarica bar 0,5
Capacità l 8
Acqua sanitaria
Intervallo di temperatura impostabile °C 40-60
Pressione massima di esercizio bar 10,0
Pressione idraulica minima occorrente per portata massima bar 1,0
Pressione minima di esercizio bar 0,25
Minima portata l/min 2,5
Massima portata (con limitatore di portata di serie) l/min 10
∆T alla massima portata K (˚C) 34,4
Parametri di combustione
Portata dei fumi alla portata nominale/minima g/s 13,0 - 19,3/17,8
Temperatura fumi pot. nominale/pot. minima °C 130/101
Portata residua estrattore Pa 65
% CO2 alla potenza termica nominale % 5,5-8,5
% CO2 alla potenza termica minima % 2,3
Connessione in caldaia mm Ø 80/110
Classe NOx 2
Rendimenti
Rendimento PCI al 100% (a potenza termica nominale) % 90,9
Rendimento PCI al 30% (a potenza termica ridotta) % 84,4
Perdite termiche
Al camino con bruciatore acceso Pf % 6
Verso l’ambiente tramite l’involucro Pd % 2,5
Collegamento elettrico
Tensione V AC 230
Frequenza Hz 50
Potenza elettrica assorbita W 188
Grado di protezione IP 44
Informazioni generali
Peso (senza imballo) + piastra d’allacciamento kg 34 + 2
Altezza mm 740
Larghezza mm 400
Profondità mm 360
Tab. 4
Questi sono i dati estratti dal manuale tecnico di Junkers Eurosmart ZWA 24 KW metano ( il manuale è in dotazione all'apparecchio).
Luca
Re: Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
Grazie per le informazioni!! Davvero utilissime!
Buon lavoro
Buon lavoro
Re: Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
scusa, è quindi una caldaia modulante?
Re: Dati perdite caldaia Junkers Eurosmart
speriamo che non le commercializzino più quelle non modulanti.....