Valvola non ritorno acquedotto

Messaggio da aupaz »

Domanda: ho un anello idranti con gruppo di surpressione che pesca da una cisterna( a pressione ambiente), alimentata con tubazione diretta dall'acquedotto controllata da galleggiante; Nell'attacco dall'acquedotto, oltre la valvola di sezionamento, è obbligatoria anche la valvola di non ritorno??? Sempre ???? Se si, secondo quale norma? Scusate l'ignoranza...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Valvola non ritorno acquedotto

Messaggio da Terminus »

Mah, il non ritorno sarebbe obbligatorio nel caso di impianto a valle che può andare in pressione.
Nel caso prospettato ciò non può accadere, quindi la valvola di non ritorno sul reintegro della vasca, se non mi viene richiesta, io di solito non la metto.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Valvola non ritorno acquedotto

Messaggio da aupaz »

Me lo deve richiedere chi, il gestore dell'acquedotto? Mi rompe le p***e quella valvola, visto il che mi causa un bel po' di perdite di carico...!!!! Se posso non metterla, o farla togliere, lo faccio! ;-) Grazie terminus, come al solito! ;-)

PS: quindi niente norme a riguardo?!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Valvola non ritorno acquedotto

Messaggio da aupaz »

Hai ragionissimo Terminus! Ho letto ora nella UNI 9182:2008 che le prescrizioni degli allacciamenti (7,4,1) sono le società di gestione a fornirli! Grazie!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin