Buongiorno a tutti.
Mi trovo nel dubbio se includere l'attività "Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 N m³ /h - cabine" per un gruppo di riduzione pressione del metano che si trova nel prato di uno stabilimento industriale.
La cabina ( che poi è un piccolo box da ~1x2m), di proprietà e gestione SNAM e realizzata in lamiera inox, tratta più di 50 Nm3/h essendoci da alimentare due caldaie da circa 1000 kW.
La cabina dovrà ovviamente rispettare il DM 24/11/1984 - Sezione 4 (cabine) ma non mi è chiaro se la cabina va inclusa nelle attività soggette oppure viene considerate parte integrante della rete di distribuzione all'interno dello stabilimento ?
Qualche buon anima ha già affrontato il problema ?
Attività 2 - Cabine Metano
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 2 - Cabine Metano
Devi identificare il punto di consegna, di solito il punto di contabilizzazione, della SNAM (vedi anche il contratto di fornitura, dovrebbe riportare qualche specifica a riguardo).
A monte non ti riguarda perche è parte della rete di distribuzione e SNAM dovrebbe avere i diritti di superficie sull'area di stabilimento impegnata (area solitamente recintata e non accessibile al personale aziendale)
A valle invece tutto confluisce nel CPI di stabilimento.
A monte non ti riguarda perche è parte della rete di distribuzione e SNAM dovrebbe avere i diritti di superficie sull'area di stabilimento impegnata (area solitamente recintata e non accessibile al personale aziendale)
A valle invece tutto confluisce nel CPI di stabilimento.
Re: Attività 2 - Cabine Metano
Grazie per la tempestività Terminus ! ( scusa tu non pranzi mai ? )
Chiederò di vedere il contratto di fornitura gas anche se qualche dubbio rimane circa l'inclusione o meno dell'attività 2 visto che la cabina, sebbene di proprietà SNAM, si trova nel mezzo di un prato interno all'area stabilimento e non sulla recinzione. Se, allora, è un attività che comporta rischi devo segnalarla ai VV.F. (oltre a rispettare il DM).
Il problema è sorto durante una visita ispettiva degli organi di certificazione i quali, vista la mancanza dell'attività 2 nel progetto approvato, e vista la cabina hanno sollevato dei dubbi.
Di solito questi enti certificatori esagerano sempre a favore loro e a sfavore di chi chiede la certificazione. In questo caso potrebbero aver ragione ?
Grazie ancora.
Chiederò di vedere il contratto di fornitura gas anche se qualche dubbio rimane circa l'inclusione o meno dell'attività 2 visto che la cabina, sebbene di proprietà SNAM, si trova nel mezzo di un prato interno all'area stabilimento e non sulla recinzione. Se, allora, è un attività che comporta rischi devo segnalarla ai VV.F. (oltre a rispettare il DM).
Il problema è sorto durante una visita ispettiva degli organi di certificazione i quali, vista la mancanza dell'attività 2 nel progetto approvato, e vista la cabina hanno sollevato dei dubbi.
Di solito questi enti certificatori esagerano sempre a favore loro e a sfavore di chi chiede la certificazione. In questo caso potrebbero aver ragione ?
Grazie ancora.
Re: Attività 2 - Cabine Metano
Per quel poco che ne so io....se la cabina è di proprietà dell'Ente Erogatore non è attività 2....se invece la cabina di decompressione la compera e la installa la ditta allora è attività 2....però non ci metterei la mano sul fuoco!!!!!