Requisiti di compartimentazione di parete separante

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Virgil »

Sulla base del prospetto riportato in figura, il requisito di compartimentazione REI180 per una parete separante di gasbeton dello spessore di 10cm viene soddisfatto dai soli requisiti EI, dato che la parete è strutturalmente non portante per quello spessore. E' corretto dire questo? A livello di certificazione dovrò poi redigere il CERT-REI unitamente al DICH-PROD per quella parete, o solo il DICH-PROD???
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Virgil »

Sulla base del prospetto riportato in figura, il requisito di compartimentazione REI180 per una parete separante di gasbeton dello spessore di 10cm viene soddisfatto dai soli requisiti EI, dato che la parete è strutturalmente non portante per quello spessore. E' corretto dire questo? A livello di certificazione dovrò poi redigere il CERT-REI unitamente al DICH-PROD per quella parete, o solo il DICH-PROD???
Immagine.JPG
Immagine.JPG (21.48 KiB) Visto 2993 volte
Terminus
Messaggi: 13560
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Terminus »

Il DICH PROD lo redigi se impieghi un prodotto "completante" la struttura principale (deve quindi seguire un CERT.REI)
Nel tuo caso è la stessa struttura muraria ad avere le caratteristiche volute, quindi devi redigere il solo CERT.REI allegando le certificazioni del produttore (metodo sperimentale).
-- Max --
Messaggi: 189
Iscritto il: mer giu 06, 2007 14:13

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da -- Max -- »

a Torino li avrebbero richiesti entrambi, non so da voi.

A me avrebbero richiesto il Cert rei che indica che la parete è REI180 e il Dich prod che descrive il materiale REI o EI nel tuo caso
Terminus
Messaggi: 13560
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Terminus »

Il DICH.PROD va redatto solo se si impiegano elementi di completamento alle strutture portanti/separanti, quindi in questo caso si deve redigere un CERT.REI. dove si certifica per esempio la parete in c.a. completa di intonaco intumescente.
Quindi il DICH.PROD. accompagna il CERT.REI per certificare la corretta installazione dell'intonaco.

Nel caso prospettato il gasbeton è esso stesso parete di separazione, quindi si certifica in modo sperimentale con il solo CERT.REI. (il professionista certifica ovviamente anche la corretta posa in opera).
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Virgil »

Ho capito cosa intendi Terminus, in prima battuta avrei tuttavia confermato la strada di Max, come mi è capitato in una esperienza di certificazione di una parete separante in blocchi di cls per la quale mi è stato richiesto il CERT-REI ad attestare il requisito di compartimentazione della parete ed il DICH-PROD per descrivere le proprietà del materiale costituente la parete.
Per rimanere all’argomento in oggetto resta quindi inteso che il requisito di compartimentazione della parete separante in gasbeton rimane soddisfatto dai soli requisiti EI certificati, non avendo capacità portante per lo spessore impiegato.
Terminus
Messaggi: 13560
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da Terminus »

Da quando la cara vecchia Circ.91/61 ci ha lasciati, il requisito R viene richiesto solo in caso di elementi portanti, intendendosi con questi gli elementi che devono supportare carichi diversi dal peso proprio.
Nel caso di pareti di separazione i requisiti EI comprendono ovviamente anche l'autoportanza.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da aupaz »

Letto e capito tutto, quello che mi sfugge è il fatto delle dimensioni della parete.... presumo ci sia un limite alla altezza della parete per certificare quelle caratteristiche REI o EI... non posso mica farla alta 20mt e dire che è REI 120...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Requisiti di compartimentazione di parete separante

Messaggio da gararic »

aupaz ha scritto:Letto e capito tutto, quello che mi sfugge è il fatto delle dimensioni della parete.... presumo ci sia un limite alla altezza della parete per certificare quelle caratteristiche REI o EI... non posso mica farla alta 20mt e dire che è REI 120...
condivido
devi capire per che misure è valido il certificato del produttore
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi