Serramento verso ambente non riscaldato

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
picchio70
Messaggi: 650
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Serramento verso ambente non riscaldato

Messaggio da picchio70 »

Devo inserire un porta a vetri con la parte inferiore cieca che confina on ambiente non riscaldato.
La inserisco come superficie opaca con trasmittanza calcolata con altro software?
Grazie
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: Serramento verso ambente non riscaldato

Messaggio da pede82 »

Ho un caso simile, la classica porta in legno e vetro (per me tranquillamente considerabile superficie trasparente) verso la scala che da acceso al locale cantina non riscadato.

Come considerarla? nel SW non è prevista questa situazione, qualcuno ha già avuto delucidazioni in merito dallo staff Cened??

grazie

Buona giornata.
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Serramento verso ambente non riscaldato

Messaggio da SuperP »

pede82 ha scritto:Come considerarla? .
la inserisci come componente interna opaca (anche se di vetro) .. in quanto non riceve radiazione solare