Buonasera
vorrei conoscere il vostro parere sul seguente caso. Devo redigere la documentazione di prevenzione incendi di un piccolo albergo che possiede una centrale termica posta sul terrazzo di copertura dell'edificio composta da due locali, contigui, con accesso dall'esterno, contenenti, ciascuno, una caldaia a basamento con potenzialità termica di 34,77 kW, alimentate a metano, ed inserite nel sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda. La domanda che vi pongo è questa: posso non applicare il Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 visto che esso emana le disposizioni riguardanti gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW ? Idue locali, in cui sono posti le caldaie, non sono comunicanti ed hanno un accesso indipendente dall'esterno ed hanno una superficie di 3 mq ciascuno.
Grazie
non applicare il Decreto Ministeriale 12 aprile 1996
Moderatore: Edilclima
Re: non applicare il Decreto Ministeriale 12 aprile 1996
Direi che nel tuo caso non devi applicare il DM, ma solo la UNI 7129, in quanto le potenze delle due caldaie non si sommano.