Conviene effettuare le verifiche di tipo "prescrittivo" con il nuovo 311? ossia rispettare i valori tabellati negli alegati?
A mio parere no poichè si può realizzare in alternativa la verifica prestazionale con valori di k incrementati del 30% rispetto agli allegati ed oltretutto non si incorre nella correzione del 15% dei ponti termici ma si considera un calcolo di valore medio.
Ok isolare i ponti fuori e dentro gli immobili ma in ogni caso non sarà quasi mai possibile rientrare nel 15% visto che oggi si tende ad esagerare con gli isolamenti.
Quindi per avvicinarsi il più possibile al 15% occorre diminuire l'isolamento rispettando sempre però il valore incrementato del 30% ed allora effettuare una verifica di tipo prestazionale.
Cosa ne pensate ?
CONVIENE ISOLARE TANTO ?
Moderatore: Edilclima
Re: CONVIENE ISOLARE TANTO ?
Io penso che io 15% sia una bella ...............MC4311 ha scritto:Conviene effettuare le verifiche di tipo "prescrittivo" con il nuovo 311? ossia rispettare i valori tabellati negli alegati?
A mio parere no poichè si può realizzare in alternativa la verifica prestazionale con valori di k incrementati del 30% rispetto agli allegati ed oltretutto non si incorre nella correzione del 15% dei ponti termici ma si considera un calcolo di valore medio.
Ok isolare i ponti fuori e dentro gli immobili ma in ogni caso non sarà quasi mai possibile rientrare nel 15% visto che oggi si tende ad esagerare con gli isolamenti.
Quindi per avvicinarsi il più possibile al 15% occorre diminuire l'isolamento rispettando sempre però il valore incrementato del 30% ed allora effettuare una verifica di tipo prestazionale.
Cosa ne pensate ?
Ho questa situazione:
- parete U= 0,3
- pilastro U= 0,4
Non rientra nel 15%, ma ha già la trasmittanza inferiore a quella richiesta per le pareti. Secondo voi è corretto? Per me si.
stimp
secondo me il problema va posto in altri termini...
si puo dire che il ponte termico è corretto se la trasmittanza della parete fittizzia (parete + ponti termici) non supera del 15% la trasmittanza della parete.
Ovvero devo calcolare la trasmittanza di quella parete (fittizzia) che a parità di superficie della parete reale, trasmette tanto calore quanto la parete reale più i ponti termici che incidono su quella parete...
quindi il tutto dipende molto dal rapporto tra la superficie della parete e la superficie dei ponti termici... se questo rapporto è grande, no problem... se è piccolo bisogna coibentare bene i ponti...
almeno io la questione la intendo così
voi che dite?
si puo dire che il ponte termico è corretto se la trasmittanza della parete fittizzia (parete + ponti termici) non supera del 15% la trasmittanza della parete.
Ovvero devo calcolare la trasmittanza di quella parete (fittizzia) che a parità di superficie della parete reale, trasmette tanto calore quanto la parete reale più i ponti termici che incidono su quella parete...
quindi il tutto dipende molto dal rapporto tra la superficie della parete e la superficie dei ponti termici... se questo rapporto è grande, no problem... se è piccolo bisogna coibentare bene i ponti...
almeno io la questione la intendo così

voi che dite?