impianto gas per ristorante

Messaggio da alexdg »

Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni particolari per la posa in opera di tubazioni per il trasporto di gas metano a servizio di una cucina da 80 kW, passando dall'interno della sala ristorante? Chiaramente come prescritto dal DM 12/04/1996 nell'attraversamento della sala ristorante il tubo in acciaio zincato verrebbe installato in apposito alloggiamento minimo REI30, impermeabile al gas e con aperture verso l'esterno alle due estremità.
BART_2006
Messaggi: 376
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: impianto gas per ristorante

Messaggio da BART_2006 »

se segui il dm 12/04/1996 non c'è alcuna contro indicazione di tipo normativo.
ti consiglio l'installazione di rivelatori di gas, nella sala consumazione, collegati ad apposita elettrovalvola di intercettazione generale del gas.