Norme CT a Metano

Messaggio da Manofthemoon »

Scusate ma ho veramente un vuoto di memoria !!!

Esiste una dimensione minima per una ct da 180 kW? o bastano i 6 mq ?
L'altezza minima è 2,6 m?
La superfice della parete attestata a celo libero deve essere xx %?

Grazie :)
chiaru
Messaggi: 170
Iscritto il: sab lug 21, 2007 13:05

Re: Norme CT a Metano

Messaggio da chiaru »

Il DM 12 Aprile 1996 ti da delle indicazioni a riguardo.
Ti consiglio la guida di Assotermica - si scarica gratis dal sito - che è schematica e ti da tutte le info del caso.
Ciao
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Norme CT a Metano

Messaggio da ilverga »

Manofthemoon ha scritto:Scusate ma ho veramente un vuoto di memoria !!!

Esiste una dimensione minima per una ct da 180 kW? o bastano i 6 mq ?
L'altezza minima è 2,6 m?
La superfice della parete attestata a celo libero deve essere xx %?

Grazie :)
1) Non ci sono mq minimi
2) Altezza minima 2,30 m
2) parete attestante > 15% perimetro locale c.t.