Impianto gas > 35 kw per panificio.

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
S.C.IMPIANTI
Messaggi: 1
Iscritto il: ven mar 19, 2010 10:49

Impianto gas > 35 kw per panificio.

Messaggio da S.C.IMPIANTI »

Buongiorno,
sono appena iscritta e vorrei porvi un quesito che, nonostante le varie ricerche, mi ha lasciato il dubbio.
Abbiamo installato un impianto gas per un panificio dal punto consegna al bruciatore di kw 100 circa. Riguardo i dispositivi di sicurezza, l'elettrovalvola dobbiamo installarla all'interno o all'esterno del locale d'installazione?
Mi pare che nella rampa gas descritta dalla UNI 8042 non sia compresa l'elettrovalvola.
Grazie per i chiarimenti che vorrete darmi.
Marianna.
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: Impianto gas > 35 kw per panificio.

Messaggio da fasanellafabio »

Se facciamo riferimento alla rilevazione fughe gas, solitamente si installa all'esterno in corrispondenza di quella di intercettazione generale.
Prova se si confà al tuo caso il D.M.12.04.96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio di ipianti termici alimentati da combustibile gassoso"
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Rispondi