Ciao,ho bisogno di un grosso aiuto!!
Ho una c.t. da 80 kW posta nel sottotetto di un edificio con accesso da disimpegno e confinante su 3 lati su sottotetto.
Il punto 4 del d.m. 12/04/96 afferma che il 15% deve darmi su spazio scoperto.
La parete dove sono le aperture di aerazione ha solo 30 cm che danno sull esterno (ma non su spazio scoperto x' non ho il rapporto 1/2) e tutto il resto su sottotetto.
Potrei al limite fare demolire l aggetto per avere almeno quei 30 cm su spazio scoperto e quindi rispettare il 15% del perimetro?cè un altezza minima da rispettare per le pareti o bastano quei miseri 30 cm?
Spazio scoperto per CT < 116 kW
Moderatore: Edilclima
Spazio scoperto per CT < 116 kW
- Allegati
-
- tetto e sottotetto-Model3.jpg (55.35 KiB) Visto 1547 volte
-
- tetto e sottotetto-Model2.jpg (87.29 KiB) Visto 1547 volte
-
- tetto e sottotetto-Model.jpg (100.27 KiB) Visto 1547 volte
Re: Spazio scoperto per CT < 116 kW
Se ho ben capito non hai attestazione su spazio scoperto o intercapedine o terrapieno.
Leggi anche la Circ. 30/11/00, ma la vedo dura.
Leggi anche la Circ. 30/11/00, ma la vedo dura.
Re: Spazio scoperto per CT < 116 kW
eh no...sono al 4 piano nel sottotetto. 

Re: Spazio scoperto per CT < 116 kW
nessuno mi puo aiutare? 

Re: Spazio scoperto per CT < 116 kW
Se non avevi quella porzione di sottotetto posta sul lato lungo della centrale sotto le aperture di ventilazione, il 15% era garantito a rigor di legge.
Re: Spazio scoperto per CT < 116 kW
Terminus ha scritto:Se non avevi quella porzione di sottotetto posta sul lato lungo della centrale sotto le aperture di ventilazione, il 15% era garantito a rigor di legge.
eh si quello che ho pensato io....ma questi hanno gia fatto tutto!che sfiga