11 appartamenti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

11 appartamenti

Messaggio da Kalz »

Nel caso un vecchio casolare venga ristrutturato e vengono ricavati 11 appartamenti di varie metrature con destinazione degli stessi ad uso ricettivo ( country house ) e il permesso a costuire è successivo al febbraio 2007, devo applicare integralmente il 311? quindi verifica delle strutture, Ep limite, Rendimento globale...
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

ovviamente riferito ad ogni singolo appartamento? ( Dimenticavo anche la predisposizione per il solare termico ) Grazie
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Messaggio da gfrank »

Se la superficie utile interessata è superiore a 1000 mq, o se viene eseguito un ampliamento superiore al 20% del volume, sicuramente (art. 3, c2, lettera A) sull'intero edificio, o se lettera B, sul solo ampliamento.
Se non superi i limiti, (art. 3 c2 lettera C) solo la trasmittanza delle strutture

gfrank