Ciao a tutti!
Scusate le domande un pò banali: devo fare la certificazione di un appartamento termoautonomo esistente situato al secondo piano di una palazzina di tre piani, non essendo proprio esperto nel campo ho diversi dubbi su come inserire i ponti termici, le domande sono:
1. il ponte termico ad angolo (classe C), con i valori di psi presi dalla norma, va attribuito ad entrambe le pareti che costituiscono l'angolo?
2. il ponte termico 'pavimento (F)' va aggiunto in corrispondenza del solaio e del pavimento (ovvero 1 parete disperdente verso l'esterno ha 2 ponti termici pavimento) o soltanto del solaio?
3. il ponte termico 'balcone' va riferito al balcone dell'appartamento sovrastante, mi spiego meglio: se dovessi certificare un appartamento all'ultimo piano avente un balcone, devo inserire questa tipologia di PT o in questo caso il balcone è un elemento disperdente soltanto per l'appartamento al piano sottostante?
4. Se il pilastro ha un cappotto di 6 cm posso considerare il PT corretto?
Grazie!!!!
Ponti termici
Re: Ponti termici
usa pt forfettariskizzo ha scritto: appartamento termoautonomo esistente
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Ponti termici
Si per questo caso ok, ma se non volessi usare quelli forfettari come dovrei comportarmi?