problemi ACS

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

problemi ACS

Messaggio da gandalf »

CHi mi sà suggerire in brevi mosse come migliorare il sistema di produzione di ACS uso doccie + bagni di un campeggio.
Ci sono due punti di lavaggio con 14 doccie e 10 bagni ciascuno.

Attualmente la pressione dall'acquedotto non arriva a più di 1,2 [bar]. già inserire un'autoclave non vi sembra una prima soluzione per inalzare la pressione della rete?

altre rapide mosse per migliorare la distribuzione e accellerare l'arrivo dell'acqua calda all'utente...?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: problemi ACS

Messaggio da MAX76 »

Piccolo circuito di ricircolo sanitario magari temporizzato, accumulo maggiore di ACS, scambiatori rapidi per un parallelo o per il funzionamento effettivo, preautoclave o meglio serbatoio di accumulo e poi un gruppo di pressurizzazione con inverter, e via dicendo, ci sono molti modi.

Ricordati comunque che:
1) necessitano filtri sull'arrivo acqua (meglio se li metti in premente alle pompe)
2) prevedere addolcitore per produzione ACS
3) prevedere sistema antilegionella con dosaggio.
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: problemi ACS

Messaggio da gandalf »

Gruppo di pessurizzazioen con inverter ... potete darmi delle marche/modelli di pompe.
Utenza modesta albergo con 20 posti letto e 20 bagni + cucina
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: problemi ACS

Messaggio da MAX76 »

Come marche ci sono Wilo, KSB ed altri.
Rispondi