FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
ugo74
Messaggi: 296
Iscritto il: lun giu 16, 2008 15:36
Località: Piemonte - Nord

FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Messaggio da ugo74 »

Cavoli si usa la 11300 x il calcolo della Uw degli infissi e quIndi anche il fattore fshut :lol:

Io decido che il mio cliente sta 24 ore al giorno con le tapparelle abbassate e posso fargli prendere il 55% ...
quasi quasi cambio anche io gli infissi tanto tengo sempre le tapparelle abbassate.

(Senza polemiche) quanto sono brave le associazioni dei costruttori di serramenti!

Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Messaggio da SuperP »

ugo74 ha scritto:Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
non hai capito che una nota "associazione" di costruttori di serramenti meno prestanti di altri, me molto potente, ha voce importante e non dico altro..

VEdi l'innalzamento delle Uw dell'ultimo decreto e lo scandaloso cambiamento per detrarre i generatori a biomassa (bisogna avere le FINESTRE???? a norma?????!!!!???).. potevano dire che solo gli edifici con EP minore di tot potevano usufruirne..

Vedi .. anche prima della UNI TS il calcolo del contribuito delle schermature c'era.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Messaggio da girondone »

SuperP ha scritto:
ugo74 ha scritto:Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
non hai capito che una nota "associazione" di costruttori di serramenti meno prestanti di altri, me molto potente, ha voce importante e non dico altro..

VEdi l'innalzamento delle Uw dell'ultimo decreto e lo scandaloso cambiamento per detrarre i generatori a biomassa (bisogna avere le FINESTRE???? a norma?????!!!!???).. potevano dire che solo gli edifici con EP minore di tot potevano usufruirne..

Vedi .. anche prima della UNI TS il calcolo del contribuito delle schermature c'era.

straquoto Super....!
giotisi
Messaggi: 4577
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Messaggio da giotisi »

Si , ma ENEA escludeva proprio l'uso del deltaRsh fino a poco tempo fa!
E adesso è un altro bel casino.
(ps. si introduce anche una forte penalizzazione per le griglie a tappette aperte, che evidentemente non portano alcun contributo)
ugo74
Messaggi: 296
Iscritto il: lun giu 16, 2008 15:36
Località: Piemonte - Nord

Re: FAQ 31 - Calcolo Uw infissi

Messaggio da ugo74 »

SuperP ha scritto: non hai capito che una nota "associazione" di costruttori di serramenti ALLUMINIO ACCIAIO E LEGHE meno prestanti di altri, me molto potente, ha voce importante e non dico altro..
avevi dimenticato alcune parole :)
Bloccato