Buogiorno, avrei bisogno di una conferma...
nel caso abbia una caldaia tipo C installata in un sottotetto senza aperture con l'esterno e senza lucernario,
da tale locale si accede ad un corridoio dotato di lucernario apribile.. non va bene vero? ci vuole un'apertura permanente di almeno 100 cmq..
se non sbaglio devo fare riferimento al punto 5.4 della Uni cig 7129-2 (parte 2)..
SuperP
Messaggi: 11411
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: CALDAIA SOTTOTETTO

Messaggio da SuperP »

il locale deve essere areabile. Come dipende dal periodo di installazione e quindi dalla versione della 7129
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Re: CALDAIA SOTTOTETTO

Messaggio da Mattesan »

se il locale non è areabile devo fare l'apertura permanente di 100 cmq.. giusto?