Pongo un quesito un po provocatorio:
Per un deposito di pneumatici calcolo il carico d'incendio con i vari fattori riduttivi tra i quali non figura l'impianto sprinkler. Mi viene una classe 120. Allora realizzo la mia strutura portante/separante R e REI 120 ( cosa fattibile con un prefabbricato in c.a-c.a.p.).
Chi o quale norma potrebbe impormi un impianto a pioggia ?
Sempre in tema sto cercando di classificare il mio deposito di gomme secondo le UNI 12845. L'appendice C mi riporta " pneumatici depositati orizzontalmente". Il mio cliente le mette sempre verticalmente. Penso di comunque adottare la categoria di Deposito tipo IV , Configuarazione di Deposito ST5 o ST6 e di conseguenza altezza di impilamento max. 3,0m ( per evitare sprinkler intermedi ) e densità di scarica 17,7 mm/min/m2.
Che ne pensate ?
Deposito pneumatici
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito pneumatici
L'impianto sprinkler potrebbe esserti richiesto/imposto dai VVF.
Comunque non avendo norme verticali, sta a te discutere la pratica in base alla tua valutazione dei rischi e stabilire se mettere gli sprinkler o meno.
Comunque non avendo norme verticali, sta a te discutere la pratica in base alla tua valutazione dei rischi e stabilire se mettere gli sprinkler o meno.