Ponti termici in percentuale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Ponti termici in percentuale

Messaggio da SuperP »

ciufran ha scritto: però non so come comportarmi quando vado ad assegnare le percentuali.
Non si va a naso, ci sono le norme tecniche UNI TS 11300-1 per questo.
Nel nuovo non puoi usare % sui pt, devi fare calcolo analitico
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi