Buongiorno a tutti,
qualcuno sa indicarmi per favore, quale norma, guida, decreto etc. seguire per la posa di tubazioni dell'impanto di climatizzazione attraverso pareti R.E.I.?
Quando è necessario il controtubo, come eseguire la sigillatura etc.
Grazie mille
Attraversamento pareti R.E.I. con tubazioni
Moderatore: Edilclima
Re: Attraversamento pareti R.E.I. con tubazioni
Non vi sono norme, è derivante dalla richiesta di mantenere invariata la compartimentazione.
Pertanto si devono applicare i metodi che permettono, al termine dell'intervento, di certificare che la struttura di compartimentazione ha l'adeguato livello di REI.
Il controtubo deve sempre essere presente se si usa un metodo a "riempimento" ovvero se inserisce delle malte intumescenti o simili.
Comunque tutto dipende dal prodotto usato e dalla sua scheda di certificazione.
Infatti ogni casa produttrice seria (ed anche quelle non troppo serie) eseguo delle prove per certificare i loro prodotti, ma tali prove hanno validità molto restrittiva; per esempio un prodotto va bene per pareti verticali in muratura tipo a, b, c, ma non per il cartongesso o la muratura pinco pallino, ecc...
Pertanto bisogna discriminare caso per caso e verificare la corretta posa in opera ovvero l'applicabilità locale del metodo certificato e provato.
Pertanto si devono applicare i metodi che permettono, al termine dell'intervento, di certificare che la struttura di compartimentazione ha l'adeguato livello di REI.
Il controtubo deve sempre essere presente se si usa un metodo a "riempimento" ovvero se inserisce delle malte intumescenti o simili.
Comunque tutto dipende dal prodotto usato e dalla sua scheda di certificazione.
Infatti ogni casa produttrice seria (ed anche quelle non troppo serie) eseguo delle prove per certificare i loro prodotti, ma tali prove hanno validità molto restrittiva; per esempio un prodotto va bene per pareti verticali in muratura tipo a, b, c, ma non per il cartongesso o la muratura pinco pallino, ecc...
Pertanto bisogna discriminare caso per caso e verificare la corretta posa in opera ovvero l'applicabilità locale del metodo certificato e provato.
Re: Attraversamento pareti R.E.I. con tubazioni
Grazie mille