Deposito interrato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Deposito interrato

Messaggio da Virgil »

Buongiorno a tutti, con il vostro aiuto vorrei cercare di inquadrare tale situazione: trattasi di deposito interrato contenente circa 40 mc di sciroppo di glucosio in contenitori di acciaio inox, a servizio del ciclo produttivo di un attiguo stabilimento industriale. A fronte di tale quantitativo penserei di dover considerare l'attività come attività 15, soggetta pertanto a parere preventivo dei Vigili del Fuoco. In tale eventualità, mi sapreste orientare a livello normativo??? Conoscete il punto di infiammabilità del glucosio in soluzione acquosa, in modo da poterne comprendere la pericolosità??? Grazie mille a chiunque possa orientarmi in merito!!!
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Deposito interrato

Messaggio da moliang »

il punto di partenza è la temperatura di infiammabilità del tuo liquido. Fattela comunicare dal produttore ... altrimenti è un'avventura fare una progettazione peofessionale.
Rispondi