Non verifica l'Epi con isolamenti ottimali.....

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Simo
Messaggi: 12
Iscritto il: mar gen 09, 2007 17:31
Località: Urbino

Non verifica l'Epi con isolamenti ottimali.....

Messaggio da Simo »

Nuova costruzione costituita da 3 appartamenti, isolati in modo ottimale. Tamponamenti con cappotto da 8 cm, copertura con isolante da 10 cm, infissi in alluminio con taglio termico.Purtroppo un appartamento (piano primo) è confinante con gli altri due posizionati rispettivamente al piano terra e lateralmente quindi rapporto S/V basso (0,670); conclusione l'Epi proprio non ne vuol sapere di verificare. In questi casi non so proprio cosa fare.......!!!!!! Qualsiasi aiuto è prezioso. Grazie :oops:
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Non verifica l'Epi con isolamenti ottimali.....

Messaggio da SuperP »

Simo ha scritto: S/V basso (0,670):
A parte che S/V 0,67 è alto, ora intervieeni sul rendimento globale medio stagionale. Probabilmente l'uso di caldaie a condensazione modulanti ti permettono rendimenti di produzione migliori anche per l'abbassamento della Pot termica da inserire nei dati
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog