area operativa > dell'area effettiva..

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

area operativa > dell'area effettiva..

Messaggio da fasanellafabio »

domanda forse banale:
si deve dimensionare uno sprinkler per un locale tecnico a servizio di una attività commerciale; il locale tecnico in questione non ha accesso diretto da quello di vendita poichè si trova ad un altro piano dell'edificio. Lo spazio di vendita ha già un impianto sprinkler con valvola di controllo dopo la quale si potrebbe derivare una nuova linea di distribuzione per la copertura del locale tecnico. [u]Ora questo costituirebbe la zona piu sfavorita dell'impianto, ma ha una superficie minore (77m2) di quella richiesta per area operativa (OH3)[/u].
nel calcolo è corretto considerare l'area effettiva con tutte le testine in funzione (12)?
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: area operativa > dell'area effettiva..

Messaggio da Terminus »

Si considerano tutti gli sprinkler presenti nel locale se la sup è inferiore all'area operativa.
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: area operativa > dell'area effettiva..

Messaggio da fasanellafabio »

Quindi la mia impostazione è corretta. Il dubbio mi viene perchè qui abbiamo anche la zona vendita al Piano terra che ha superficie effettiva superiore a quella della area operativa, ma non'è comunicante con il locale tecnico in oggetto che sta al piano 1° e non è quindi la zona piu sfavorita (ma al limite quella favorita).
Da qui la mia impostazione di considerare tutte le testine presenti nell'aria più sfavorita.
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Rispondi