Messaggio da gandalf »

Sono a richiedervi un parere, nel caso di una caldaia composta da due generatori uno sopra l'altro verranno installati n° 2 bruciatori uno per ogni corpo caldaia con funzionamento a gas metano.
Visto che le caldaie sono a condensazione e quindi il canale da fumo e il camino lavoreranno in pressione, non potrebbe succedere che visto che le due caldaie sono in cascata, la prevalenza di un brucaitore sia predominante sull'altra causando dei problemi di rumore al camino ?

Il dimensionamento dei due canali da fumo in uscita dei due generatori non dovrà essere più piccolo del camino verticale, ma almeno si dovranno mantenere gli stessi diametri unico...cosa ne pensate
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: consulenza caldaia a condensazione con bruciatore a gas

Messaggio da Kalz »

mia opinione : vedi in primisi le indicazioni/prescrizioni del costruttore del generatore, la norma tecnica dovrebbe essere la UNI EN 13384-2, dico dovrebbe perchè non la conosco e non voglio comperarla xchè è in lingua inglese.

Attendo altri commenti