Salve,
io sto installando un generatore di aria calda con bruciatore a gas per un capannone industriale.
La potenzialità al focolare del generatore è superiore a 100kW.
Sapreste indicarmi come comportarmi con i vigili del fuoco? Io credo sia una situazione diversa da una centrale termica in quanto questo è un armadio che io posiziono in un locale.....
Non so...
Qualcuno sa darmi indicazionei?
Grazie
Generatore di aria calda con bruciatore a gas
Moderatore: Edilclima
Re: Generatore di aria calda con bruciatore a gas
1° - il D.M. 12.04.96 detta le norme da rispettare ...c.rossi ha scritto:Salve,
io sto installando un generatore di aria calda con bruciatore a gas per un capannone industriale.
La potenzialità al focolare del generatore è superiore a 100kW.
Sapreste indicarmi come comportarmi con i vigili del fuoco? Io credo sia una situazione diversa da una centrale termica in quanto questo è un armadio che io posiziono in un locale.....
Non so...
Qualcuno sa darmi indicazionei?
Grazie
2° - Potenzialità > 100 kW, ok ... ma è > o < di 116 kW?? Se non superiore, non sei soggetto al visto!
Quindi, sempre rispettare il DM, soggetto al visto VVF solo se > 116 kW.
Se hai bisogno di altro scrivi...
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
come dice il verga devi fare riferimento al DM 12.04.96 dove c'è un capitolo dedicato ai generatori di aria calda.
fa attenzione perchè in alcuni casi non è consentito installare i generatori nel locale delle lavorazioni (luoghi MARCI, eccc oppure in relazione al tipo di lavorazioni) ma deve essere installato all'esterno e sulla canalizzazione dal genetarore agli ambienti deve essere installata una serranda tagliafuoco (e non costa pochissimo....)
MC
fa attenzione perchè in alcuni casi non è consentito installare i generatori nel locale delle lavorazioni (luoghi MARCI, eccc oppure in relazione al tipo di lavorazioni) ma deve essere installato all'esterno e sulla canalizzazione dal genetarore agli ambienti deve essere installata una serranda tagliafuoco (e non costa pochissimo....)
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Ok
dovrei essere sotto i 116 kW..dunque non ho bisogno del visto.
Per quanto riguarda l'installazione sarà esterna e ho già considerato serrande tagliafuoco.
Ma che io ho seguito il decreto minist 12-04-96 poi nessuno lo controlla se il mio generatore ha una potenza minore di 116 kw?
Cosa vuol dire MOLIANG che devo sempre presentare un parere di conformità?
Grazie
dovrei essere sotto i 116 kW..dunque non ho bisogno del visto.
Per quanto riguarda l'installazione sarà esterna e ho già considerato serrande tagliafuoco.
Ma che io ho seguito il decreto minist 12-04-96 poi nessuno lo controlla se il mio generatore ha una potenza minore di 116 kw?
Cosa vuol dire MOLIANG che devo sempre presentare un parere di conformità?
Grazie