Ho un appartamento a Verona dove in cucina ho una caldaia a gas da 7.5kw e un piano cottura con tre fuochi ,sopra questo piano è installata una cappa a ricircolo (per intenderci non è collegata con camino ma ha i filtri a carboni) ,il locale è munito di foro sull'esterno di ventilazione di Ø 120mm circa ad h 150 dal suolo.
Un tecnico che ha fatto visita oggi per verificare il fatto che defluiva poca acqua per condotte intasate ha rilasciato dichiarazione che l'impianto non è conforme in quanto dovrebbe avere il foro di circa 250cm2 perchè nell'ambiente c'è una cappa aspirante e in base alla norma UNI7129/08 è da ritenere fuori norma.Ha altresi dichiarato che le cappe a ricircolo sono non conformi.
Chiedo se questo corrisponde al vero. Grazie per la cortesia
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ventilazione locale con caldaia

Messaggio da SuperP »

pancheri italo ha scritto:Chiedo se questo corrisponde al vero.
1- che c'azzecca il tecnico delle tubature intasate con il gas?
2- la conformità va fatta secondo la norma che era in vigore al momento della costruzione
3- cmq ha ragione