Messaggio da matti »

Salve a tutti, avrei due interrogativi che vorrei chiarire col vostro aiuto.
Al punto 2.2.4 del D.M. 19 agosto 1996 (norma tecnica antincendio per locali
di intrattenimento e pubblico spettacolo) vi è scritto che sono ammessi all'interno dei locali
spazi allestiti per esposizione o vendita; se esse hanno superficie complessiva maggiore di 10 mq
occorre impianto sprinkler. A me sembrano pochini 10 mq, mi sembra strano installare uno sprinkler su di una sala magari anche grande per soli 10 mq di superficie espositiva.mi domandavo se non fosse un errore e se esiste qualche documento che lo chiarisca.

Altra questione: per l'applicazione del metodo tabellare per la classificazione di resistenza,
di cui al DM 16 febbraio 2007, per una trave in CA (tab D.6) la condizione di schema di semplice
appoggio è la peggiore? O meglio, il metodo è applicabile a maggior ragione anche su travi continue (come mi sembrerebbe ovvio) o facenti parte di intelaiature?
Grazie. CIao.
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: due interrogativi...

Messaggio da Terminus »

Confermo la condizione del DM 19/08/96.
Ciò vuole dire in pratica che se non si hanno già gli sprinkler per l'attività, non si mettono locali di vendita.
Se poi proprio si vogliono mettere, se ne subiscono i costi.
Se vi sono già gli sprinkler, qualche testina in più non cambia nulla.
matti
Messaggi: 11
Iscritto il: gio dic 03, 2009 01:50

Re: due interrogativi...

Messaggio da matti »

ok, grazie. Il discorso del metodo tabellare però
ancora mi resta un pò dubbio..