Problemi valvole termostatiche

Messaggio da vinni60 »

Buongiorno a tutti e Buon 2010,

Dato che la nostra situazione è migliorata ma non a sufficienza, chiedo gentilmente ulteriori suggerimenti:
quattro anni fa abbiamo montato sui nostri caloriferi valvole termostatiche e ripartitori di calore. Il nostro è un impianto centralizzato tradizionale (caldaia non a condensazione).
E' nato un problema: anche al massimo della graduazione (5,5 - 6) la temperatura in alcuni ambienti, come la sala o la camera da letto, rimane sotto i 19 gradi. La temperatura di mandata in caldaia è 80 gradi. Il problema è a tutti i piani e in tutti gli appartamenti. Va precisato che prima dell'istallazione delle valvole dovevamo chiudere metà caloriferi per non avere 25-26 gradi in casa.
Sono quattro anni che abbiamo problemi di freddo e comparsa di (limitata per ora) muffe sulle pareti.
L'istallatore è venuto e non ha rilevato anomalie.
Chiedo se qualcuno ha esperienza sulle valvole ; se esiste un blocco della valvola interno, magari per la normativa sul risparmio energetico, che impedisce il raggiungimento di temperature più elevate negli ambienti, come riportato sulla confezione.
Grazie.
Ultima modifica di vinni60 il mar gen 12, 2010 07:08, modificato 1 volta in totale.
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da giobibo »

Bentornato, mi dispiace che non avete ancora risolto il problema.
Come forse avevo già scritto in precedenza io uso quella marca di valvole, senza nessun particolare problema.
Ti faccio una domanda:
ma avete provato a far funzionare l'impianto (magari in un alloggio, il più freddo) senza le testine termostatiche ?
Se non lo avete fatto è molto semplice e veloce farlo.
Se senza la testina l'impianto torna a funzionare come prima è probabile che la temperatura del radiatore influisca su di essa e la faccia chiudere.
Se invece anche senza testina il problema rimane, il difetto è sicuramente da cercare altrove.
By
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da Andrea70 »

Ottima l'idea di giobibo.
Dato il problema si presenta in TUTTI gli appartamenti .. avete fatto un calcolo se la pompa ha sufficiente prevalenza e/o portata?
vinni60
Messaggi: 14
Iscritto il: gio dic 11, 2008 20:47

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da vinni60 »

Grazie per il suggerimento che proporremo al tecnico nei prossimi giorni.
Solo una domanda: queste valvole sono regolabili internamente come mi han detto le valvole Caleffi? Mi spiego: è possibile eseguire una regolazione interna in modo che ad esempio sulla graduazione 4 anzichè bloccare il flusso a 20 C° la valvola blocchi a 21 C°?

La pompa è rimasta quella che avevamo prima delle valvole e sino ad allora non aveva dato alcun problema.

Grazie.
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da Abser »

Le valvole termostatiche hanno una discreta perdita di pressione (maggiore precisione 0 maggiore perdita di pressione) e se non si è cambiata la pompa quasi sicuramente si ha una ridotta portata idrica ai radiatori con conseguente abbassamente notevole della temperatura di ritorno e riduzione della resa; per verificarlo basta misurare la temperatura di ritorno dei radiatori che non riescono a portare in temperatura il locale.
BART_2006
Messaggi: 376
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da BART_2006 »

vinni60 ha scritto:E' nato un problema: anche al massimo della graduazione (5,5 - 6) la temperatura in alcuni ambienti, come la sala o la camera da letto, rimane sotto i 19 gradi. La temperatura di mandata in caldaia è 80 gradi. Il problema è a tutti i piani e in tutti gli appartamenti. Va precisato che prima dell'istallazione delle valvole dovevamo chiudere metà caloriferi per non avere 25-26 gradi in casa.
questo vuol dire che:
1) o che le valvole sono in chiusura;
2) o che la portata d'acqua è insufficiente (come già detto dai colleghi).
se fosse vera la prima ipotesi, e visto che il problema si ripercuote in tutti gli appartamenti, ciò vorrebbe dire che molte valvole del circuito sarebbero parzialmente chiuse e visto che la pompa è sempre la stessa (quindi a portata fissa) si dovrebbero verificare effetti di rumorosità delle valvole.
se questo non accade è molto probabile che le perdite di carico aggiuntive indotte dalle termostatiche abbiano ridotto la portata delle pompa.
un consiglio: a meno non l'avessero già fatto, faccia installare una valvola di pressione differenziale in centrale termica
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Problemi valvole termostatiche

Messaggio da jerryluis »

Io comunque non capisco dove stia il problema, gli idraulici hanno gli strumenti tecnici per stabilire il punto di funzionamento del circolatore e quindi con il supporto di un termotecnico comprendere se si tratta di un problema di circolazione o di altro .... perchè fare ipotesi quando con degli strumenti elemtari si possono avere dati tecnici sui quali ragionare ...
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....