grazie claudio
rendimenti caldaie
Moderatore: Edilclima
rendimenti caldaie
ciao a tutti volevo sapere per cortesia se una caldaia del 2007 con un rendimento di 91.3 sia a norma e anche cosa significa esempio 90+2log10pn , significa che devo sommarli ai 91.3
grazie claudio

grazie claudio
Re: rendimenti caldaie
Supponendo che Pn della caldaia sia 26 kW, vorrebbe dire che il risultato della formula sarebbe 90+2,83 = 92,83 pertanto la caldaia non sarebbe a norma.claudio6 ha scritto:ciao a tutti volevo sapere per cortesia se una caldaia del 2007 con un rendimento di 91.3 sia a norma e anche cosa significa esempio 90+2log10pn , significa che devo sommarli ai 91.3
grazie claudio![]()
Augusto 44
Re: rendimenti caldaie
a norma de chè? 
Re: rendimenti caldaie
Art. 4 comma 6 a) del DPR 59/2009 (mera sostituzione di un generatore)mhell ha scritto:a norma de chè?
Augusto 44
Re: rendimenti caldaie
in caso di mera sostituzione no, a meno che non ci sia un calcolo del rendimento globale medio stagionale, ma di per sè non è a norma... tra l'altro vengono ancora prodotte e commercializzate caldaie con tali rendimenti, soprattutto a gasolioAugusto ha scritto:Art. 4 comma 6 a) del DPR 59/2009 (mera sostituzione di un generatore)mhell ha scritto:a norma de chè?