Buongiorno a tutti ho questo dubbio relativo agli attacchi autopompa VVF:
la UNI 12845 richiede espressamente la presenza di attacco autopompa UNI 70 per ogni impianto sprinkelr presente? perchè io non riesco a trovarlo da nessune parte.
Nel particolare ho questa situazione:
- impianto rete idranti
- impianto sprinkler magazzino automatico
- impianto sprinkler magazzino cartoni
Io metterei n.3 attacchi autopompa separati e chiaramente indicati ma vorrei essere sicura.
Grazie
Attacco autopompa VVF
Moderatore: Edilclima
Re: Attacco autopompa VVF
In effetti la UNI EN 12845 non dice espressamente che si deve mettere l'attacco autopompa, come faceva la UNI 9489.
Per l'impianto idranti ovviamente l'attacco ci vuole, per la UNI 10779.
Al punto 8.3 (versione 2005) però c'è una noticina secondo la quale "può essere previsto un dispositivo di alimentazione supplementare con valvola di non ritorno per i VVF".
Quindi puoi mettere tre attacchi VVF per i tre impianti, opportunamente identificati.