Impianto fan coil più aria primaria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Impianto fan coil più aria primaria

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
un consiglio.... avendo ambienti (sto facendo una casa di cura), in cui è previsto un impianto ad aria primaria con fan coils a cassette, è consigliabile far passare l'aria primaria attrasverso la cassetta o è meglio mantenere un diffusore separato?
In termini di spazio la risposta è ovvia, in termini di prestazione?

Qualcuno ha esperienza in merito?

Grazie
Avatar utente
arien
Messaggi: 440
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Impianto fan coil più aria primaria

Messaggio da arien »

Devi considerare che la portata di aria primaria che puoi inviare in cassetta è limitata e varia dal modello e dal costruttore.
Ti consiglio di fare una valutazione delle portate necessarie e delle portate consentite.
Personalmente ritengo che possa essere una buona soluzione solo se l'aria è prettrata in una unità separata altrimenti NO!
simcat
Messaggi: 1962
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Impianto fan coil più aria primaria

Messaggio da simcat »

Tecnicamente la soluzione migliore è naturalmente con il diffusore separato. Ovviamente costa di più.
Se l'aria viene inviata direttamente al fan-coil devi stare attento che il ventilatore di questo sia sempre in funzione.
Con il diffusore separato puoi gestire meglio eventuali periodi di mezze stagioni, se hai un due tubi caldo/freddo.
Rispondi