Tipo di bruciatore
Moderatore: Edilclima
Tipo di bruciatore
Ciao ragazzi.
Vi volevo chiedere da una scheda tecnica di una caldaia a condensazione come fate a capire se si tratta di bruciatore atmosferico o ad aria soffiata?
Leggo, e forse è un sinonimo, che si tratta di premiscelazione - e post ventilazione del ventilatore. Io credo che sia ad aria soffiata..
Vi volevo chiedere da una scheda tecnica di una caldaia a condensazione come fate a capire se si tratta di bruciatore atmosferico o ad aria soffiata?
Leggo, e forse è un sinonimo, che si tratta di premiscelazione - e post ventilazione del ventilatore. Io credo che sia ad aria soffiata..
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Re: Tipo di bruciatore
atmosferico non lo è di certo, quindi........
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: Tipo di bruciatore
Le condensazione, quanto meno le murali, sono tutte premiscelate. Se no col cavolo che condensi ![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Tipo di bruciatore
Ma ti rendi conto di chi certifica? Mi verrebbe voglia di chiedere se sanno cosa vuol dire atmosferico, soffiato o premiscelato!!!il_conte ha scritto:Le condensazione, quanto meno le murali, sono tutte premiscelate. Se no col cavolo che condensi
Re: Tipo di bruciatore
Me ne rendo conto sì, al corso CENED di un paio di anni fa nessun architetto sapeva compilare una voce che fosse una della parte impiantistica, e sulla parte caldaia ho dovuto spiegare tutto io...Davidedada905 ha scritto:Ma ti rendi conto di chi certifica? Mi verrebbe voglia di chiedere se sanno cosa vuol dire atmosferico, soffiato o premiscelato!!!
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Re: Tipo di bruciatore
e siamo in due ad aver dovuto spiegare.
Veramente qualcuno aveva problemi a capire pure la trasmittanza ( e io che litigavo in quanto non cmprendevo perchè dovevo redigere una legge 10 con il loro software )
Veramente qualcuno aveva problemi a capire pure la trasmittanza ( e io che litigavo in quanto non cmprendevo perchè dovevo redigere una legge 10 con il loro software )
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: Tipo di bruciatore
Non bisogna mai temere di chiedere, anche se rischiamo di chiedere cose ovvie. La capacità a chiedere sta alla base della possibilità di migliorare.
Ad esempio: perché la premiscelazione facilità la condenzazione?
Io credevo che servisse solo ad una migliore miscelazione del gas con l'aria in modo da diminuire l'eccesso d'aria e quindi aumentare la % di CO2 nei fumi. Questo però porta ad un aumento della temperatura dei fumi e quindi non facilità la condensazione.
Ad esempio: perché la premiscelazione facilità la condenzazione?
Io credevo che servisse solo ad una migliore miscelazione del gas con l'aria in modo da diminuire l'eccesso d'aria e quindi aumentare la % di CO2 nei fumi. Questo però porta ad un aumento della temperatura dei fumi e quindi non facilità la condensazione.
Re: Tipo di bruciatore
Ecco, lo sai benissimo, in realtà: se hai eccesso d'aria non condensi, ci sono in giro dei diagrammi (anche su internet) che legano la percentuale di eccesso d'aria (o la % di CO2 che sono ovviamente correlati) al punto di rugiada.ugo.testa ha scritto:Io credevo che servisse solo ad una migliore miscelazione del gas con l'aria in modo da diminuire l'eccesso d'aria e quindi aumentare la % di CO2 nei fumi. Questo però porta ad un aumento della temperatura dei fumi e quindi non facilità la condensazione.
Re: Tipo di bruciatore
[/quote]
Ecco, lo sai benissimo, in realtà: se hai eccesso d'aria non condensi, ci sono in giro dei diagrammi (anche su internet) che legano la percentuale di eccesso d'aria (o la % di CO2 che sono ovviamente correlati) al punto di rugiada.[/quote]
Mi viene in mente solo che l'eccesso di aria può farmi diminuire l'umidità relativa della massa fumi e quindi può rendere più improbabile la condensazione.
Ci sono?
La % di CO2 non influendo sulla condesazione, mi da però avviso dell'eccesso d'aria.?
Ecco, lo sai benissimo, in realtà: se hai eccesso d'aria non condensi, ci sono in giro dei diagrammi (anche su internet) che legano la percentuale di eccesso d'aria (o la % di CO2 che sono ovviamente correlati) al punto di rugiada.[/quote]
Mi viene in mente solo che l'eccesso di aria può farmi diminuire l'umidità relativa della massa fumi e quindi può rendere più improbabile la condensazione.
Ci sono?
La % di CO2 non influendo sulla condesazione, mi da però avviso dell'eccesso d'aria.?
Re: Tipo di bruciatore
Ugo, non so il motivo che c'è dietro, so che è così...
La chimica della combustione è molto più complessa di quello che sembri, e il mio voto più basso in università l'ho proprio preso in chimica![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
La chimica della combustione è molto più complessa di quello che sembri, e il mio voto più basso in università l'ho proprio preso in chimica
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: mar nov 17, 2009 14:51
Re: Tipo di bruciatore
Il tutto è legato alla formula stechiometrica:
CH4 + 2O2 > CO2 + 2H2O
In questo caso , quando la percentuale di CO2 si avvicina alla percentuale stechiometrica (a seconda del tipo di gas usato), grazie anche alla premiscelazione, si innesca il fenomeno di condensazione a temperature di ritorno che superano i 50 °C.
Tutto chiaro?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
CH4 + 2O2 > CO2 + 2H2O
In questo caso , quando la percentuale di CO2 si avvicina alla percentuale stechiometrica (a seconda del tipo di gas usato), grazie anche alla premiscelazione, si innesca il fenomeno di condensazione a temperature di ritorno che superano i 50 °C.
Tutto chiaro?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Tipo di bruciatore
Non so cosa dicano i diagrammi. ma certo che la CO2 varia con l'eccesso d'aria ma in modo inverso, ovvero, per eccesso d'aria che aumenta la CO2 diminuisce (almeno una volta era cosi
). Se manca aria una parte di CO2 manca e si forma CO. Oltre il valore ottimale, se continuo a salire con il volume d'aria, i fumi si diluiscono e si abbassano di temperatura. Tutto il combustibile viene bruciato, quindi non c'è CO, la CO2 in valore assoluto è ai valori massimi ma la sua % decrescere al crescere della massa totale dei fumi. In pratica la massa d'aria in più si scalda a spese della conbustione abbassando il rendimento del generatore.