caldaia a gasolio <35 kW in box
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
caldaia a gasolio <35 kW in box
Buonasera,
non essendo presenti normative in merito al caso in oggetto, ovvero caldaie a gasolio inferiori ai 35 kW (per cui c'è in generale un vuoto normativo) e non potendo applicare, ad esempio, la UNI 7129 (vale solamente per impianti gas) che lo vieta espressamente ("locali a pericolo di incendio"), quale può essere la risposta?
Direi che per estensione, cercando di mantenere la sicurezza, sia comunque da considerarsi vietata tale installazione ...qualcuno può aggiugnere altro?
non essendo presenti normative in merito al caso in oggetto, ovvero caldaie a gasolio inferiori ai 35 kW (per cui c'è in generale un vuoto normativo) e non potendo applicare, ad esempio, la UNI 7129 (vale solamente per impianti gas) che lo vieta espressamente ("locali a pericolo di incendio"), quale può essere la risposta?
Direi che per estensione, cercando di mantenere la sicurezza, sia comunque da considerarsi vietata tale installazione ...qualcuno può aggiugnere altro?
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Box = box auto ?
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Si, esatto
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Bah, la normativa in effetti parla sempre di generatori a gas.
Sia il DM 01/02/86 che la Circ.19/02/97 P402 parlano di comunicazioni con locali ospitanti generatori a gas:
il DM vieta comunicazioni con locali nei quali si deposita o si impiegano sostanze infiammabili (gas metano) o esplosive, quindi il gasolio non sarebbe considerato.
Sia il DM 01/02/86 che la Circ.19/02/97 P402 parlano di comunicazioni con locali ospitanti generatori a gas:
il DM vieta comunicazioni con locali nei quali si deposita o si impiegano sostanze infiammabili (gas metano) o esplosive, quindi il gasolio non sarebbe considerato.
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Terminus per una volta mi permetto di contraddirti.
Dal DM 1/2/1986
"AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi."
In teoria in una autorimessa possono stare ESCLUSIVAMENTE gli autoveicoli ( in pratica poi ci sta un po' di tutto ).
Dal DM 1/2/1986
"AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi."
In teoria in una autorimessa possono stare ESCLUSIVAMENTE gli autoveicoli ( in pratica poi ci sta un po' di tutto ).
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Ehi, non ho mica detto che il generatore può essere messo nel box auto.
Io mi riferivo alla possibilità di comunicazione tra il locale del generatore ed il box auto.
Cmq, rileggendo bene la Circ. P402 del 19/02/97, questa fa riferimento al punto 3.5.2, che è generico per attività diverse non soggette a CPI (anche una CT a gasolio <116kW rientra).
Quindi impiegando lo stesso principio stabilito dalla circolare suddetta, il collegamento tra il box auto e la CT a gasolio (in locale diverso quindi) può essere mantenuto con una porta REI120.
Io mi riferivo alla possibilità di comunicazione tra il locale del generatore ed il box auto.
Cmq, rileggendo bene la Circ. P402 del 19/02/97, questa fa riferimento al punto 3.5.2, che è generico per attività diverse non soggette a CPI (anche una CT a gasolio <116kW rientra).
Quindi impiegando lo stesso principio stabilito dalla circolare suddetta, il collegamento tra il box auto e la CT a gasolio (in locale diverso quindi) può essere mantenuto con una porta REI120.
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Ah, si, scusa,non avevo letto bene il tuo intervento.
In effetti, da quanto ho capito, l'oggetto del post era proprio l'installazione diretta in box auto... questa mi sentirei di escluderla.
Se ci fosse un localino apposito allora sarebbe giusto quello che dice Terminus ( anche se per essere pignoli la porta deve essere RE120 e non REI120 )
In effetti, da quanto ho capito, l'oggetto del post era proprio l'installazione diretta in box auto... questa mi sentirei di escluderla.
Se ci fosse un localino apposito allora sarebbe giusto quello che dice Terminus ( anche se per essere pignoli la porta deve essere RE120 e non REI120 )
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
grazie mille.
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Il punto 2.1 del DM 01/02/1986, per le autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove, prescrive:
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Mi riallaccio a questo post...
Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?
Grazie
Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Ma prima di farsi questa domanda, ha senso far diventare il box una piscina di aria bollente d'estate e gelata d'inverno, ammettendo che poi la temperatura dell'aria nel box sia all'interno del range accettabile per l'unità esterna....?ingcar ha scritto:Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
NoNickName ha scritto:Ma prima di farsi questa domanda, ha senso far diventare il box una piscina di aria bollente d'estate e gelata d'inverno, ammettendo che poi la temperatura dell'aria nel box sia all'interno del range accettabile per l'unità esterna....?ingcar ha scritto:Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?
hai pienamente ragione...è quanto ho pensato io, il problema che la scelta della posizione delle unità non è mia ma del collega che si sta occupando dell'impianto di climatizzazione...
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Anche il prete sbaglia a dire messa...ingcar ha scritto:hai pienamente ragione...è quanto ho pensato io, il problema che la scelta della posizione delle unità non è mia ma del collega che si sta occupando dell'impianto di climatizzazione...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”