Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luc
Messaggi: 10
Iscritto il: gio giu 21, 2007 18:18

Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti

Messaggio da luc »

Salve a tutti!
Sono alle prese con la redazione dei primi ACE (regione toscana) e ho un dubbio....
Le pareti e le solette di confine con appartamenti riscaldati da altri impianti come le trattate?
Anche tra i colleghi non ho trovato pareri concordi.... chi le inserisce (cautelativamente, perchè l'impianto accanto potrebbe essere spento) e chi le omette (in quanto strutture interne). :?
ugo.testa
Messaggi: 290
Iscritto il: gio set 03, 2009 10:14
Località: Roma

Re: Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti

Messaggio da ugo.testa »

Non vanno messe ai fini dell'ACE.
E' opportuno considerarle disperdenti solo nel caso di progettazione impianto nel senso di garantire la temperatura confort anche nel caso che l'unità adiacente resti fredda.
luc
Messaggi: 10
Iscritto il: gio giu 21, 2007 18:18

Re: Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti

Messaggio da luc »

Grazie per la risposta.
Per la progettazione dell'impianto anche io seguo questa procedura cautelativa, mentre per l'ACE ero un pò dubbioso...
Rispondi