limiti da rispettare nei nuovi edifici

Messaggio da robbè »

Cari colleghi, mi trovo dopo 1 anno a trattare questioni energetiche, quindi sono un pò arrugginito.
La domanda:
per edifici di nuova costruzione (permesso a costruire nel 2010), quali valore limite di trasmittanza o Epi devo rispettare in zona C?
Indicatemi per favore la normativa di riferimento.
Grazie.
giotisi
Messaggi: 4645
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Messaggio da giotisi »

Verifica Epi secondo S/V e GG come da 192/311

Verifica Epe secondo dl 59/2009; precisamente in zona C, max 30kwh/m2 anno
robbè
Messaggi: 79
Iscritto il: ven nov 14, 2008 17:01

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Messaggio da robbè »

Rispettando il valore di Epi lim dovrei anche rispettare i valori limite della trasmittanza termica delle chiusure?
giotisi
Messaggi: 4645
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Messaggio da giotisi »

Per interventi sul nuovo, devi rispettare il limite globale.
Vedrai che il miglior compromesso economico, nella maggioranza dei casi, lo ottieni con valori dei singoli elementi non molto lontani dai limiti di legge imposti.
Anzi, visto l'andazzo degli anni scorsi, gli infissi hanno di molto migliorato le loro prestazioni senza costi esorbitanti, per cui di solito in zona E si sta un po' piu' bassi dei 2 watt richiesti.
Occhio all'estivo... che è la vera novità e mette un po' in crisi tante costruzioni troppo leggere.