Forse non e' il forum adatto, ma vi risulta che ci siano delle norme per le canne fumarie e per l'adduzione dell'aria per un caminetto a legna.
Caminetto normale, non termocamino, usato per cuocere le braciole. A un nostro cliente, durante il sopralluogo per l'abitabilita', sono state contestate le prese d'aria. Inoltre gli hanno riferito che anche questa installazione va certificata dall'idraulico.
Sapete niente in proposito?
Caminetto a legna.
Moderatore: Edilclima
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Ti ringrazio.
Sto consultando la 10683:98, provo a cercare in rete le modifiche della revisione 2005.
La norma parla di "... apparecchi generatori di calore o destinati anche alla cottura di cibi ..." . Questo e' destinato alla cottura dei cibi e poi naturalmente al riscaldamento del solo ambiente nel quale e' installato.
Inferiore a 35 Kw penso lo debba cerificare il produttore, poi variera' un po' a seconda di cosa brucio.
Sicuramente l'installazione non andra' certificata dall'idraulico, l'idraulico verifichera' se le sue installazioni sono conformi con la presenza di un camino aperto.
grazie
Sto consultando la 10683:98, provo a cercare in rete le modifiche della revisione 2005.
La norma parla di "... apparecchi generatori di calore o destinati anche alla cottura di cibi ..." . Questo e' destinato alla cottura dei cibi e poi naturalmente al riscaldamento del solo ambiente nel quale e' installato.
Inferiore a 35 Kw penso lo debba cerificare il produttore, poi variera' un po' a seconda di cosa brucio.
Sicuramente l'installazione non andra' certificata dall'idraulico, l'idraulico verifichera' se le sue installazioni sono conformi con la presenza di un camino aperto.
grazie
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
35 kW...
in italia certifica il produttore, sì. Non varia in relazione a cosa bruci perchè il costruttore dichiara il combustibile (ad es. legna) e questo ha a tali fini un pci ben definito (3800 kCal/kg)
e se lo costrisce in loco un artigiano muratore?
Tieni conto che in altri stati (austria germania) la valutazione della potenza di questi dispositivi è fatta in base alla superficie della camera di combustione (90.000 kCal/mq).
Quando un installatore installa un termocamino deve fare riferimento alla uni 10683 ed alla uni 10412.
Se l'organismo che controlla è rompib**le hai bisogno della certificazione di corretta esecuzione e posa in opera che dovrebbe fartela un tecnico fumista (per capirci lo spazzacamino iscritto all'anfus...).
MC
in italia certifica il produttore, sì. Non varia in relazione a cosa bruci perchè il costruttore dichiara il combustibile (ad es. legna) e questo ha a tali fini un pci ben definito (3800 kCal/kg)
e se lo costrisce in loco un artigiano muratore?



Tieni conto che in altri stati (austria germania) la valutazione della potenza di questi dispositivi è fatta in base alla superficie della camera di combustione (90.000 kCal/mq).
Quando un installatore installa un termocamino deve fare riferimento alla uni 10683 ed alla uni 10412.
Se l'organismo che controlla è rompib**le hai bisogno della certificazione di corretta esecuzione e posa in opera che dovrebbe fartela un tecnico fumista (per capirci lo spazzacamino iscritto all'anfus...).
e deve realizzare tra le altre cose eventuali prese d'aria maggiorate all'uopo nel caso nello stesso locale siano installati anche dispositivi a gas (cucina) e considerare quali altri dispositivi sianon installati nello stesso locale (split, trombe di scale, apparecchi di tipo B ecccc)l'idraulico verifichera' se le sue installazioni sono conformi con la presenza di un camino aperto.
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: Caminetto a legna.
Se nello stesso locale non hai apparecchi a gas a fiamma libera cuoci le braciole e buon appetito!
vecchiaccio