Buongiorno a tutti,
per il dimensionamento di un'unità di trattamento aria (aria primaria o a tutt'aria), la batteria sia di riscaldamento che di condizionamento va dimensionata solo sul carico sensibile?
Trovo pareri discordanti.... :?:

Secondo me un FC ha ragione deve essere dimensionato sul sensisbile ma l'UTA sul totale visto che la T dell'acqua è fissata e la portata d'aria è fissata.
Sbaglio?
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento batterie UTA

Messaggio da arkanoid »

in riscaldamento non hai latente, la batteria non influsice sull'umidità dell'aria. In raffreddamento la batteria va dimensionata entalpicamente, quindi considerando il sensibile, calcolato e poi prodotto graficamente mediante la retta di fattore termico.
Questo perchè in raffreddamento la batteria condensa.
redigere redigere redigere
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Dimensionamento batterie UTA

Messaggio da jugulo »

Grazie per la risposta.
Quindi in raffreddamento, se la batteria è da 100 kw vuol dire che è la somma della potenza termica sensibile ( spostamento lungo le ascisse) e del latente (spostamento lungo le ordinate). I due spostamenti sono i cateti di un triangolo rettangolo in cui l'ipotenusa è la trasformazione entalpica. Giusto?
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento batterie UTA

Messaggio da arkanoid »

jugulo ha scritto:Grazie per la risposta.
Quindi in raffreddamento, se la batteria è da 100 kw vuol dire che è la somma della potenza termica sensibile ( spostamento lungo le ascisse) e del latente (spostamento lungo le ordinate). I due spostamenti sono i cateti di un triangolo rettangolo in cui l'ipotenusa è la trasformazione entalpica. Giusto?
Io uso il carrier che è ribaltato e quindi le scale sono diverse, comunque sostanzialmente sì, la potenza della batterial fredda la colcoli con il delta di entalpia, non con il delta di temperatura.