DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq

Messaggio da gian_74 »

Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un chiarimento riguardante quanto in oggetto. Come si fa a stabilire se una centrale termica è attigua ad un locale di tale affollamento? Nel cpi della centrale è specificato questo ed è vangelo o bisogna andare a sensazione e fidarsi di quanto dichiarano i proprietari?

La specifica della larghezza dell'apertura di aerazione (70% della parete a cielo libero) è assolutamente obbligatoria nel caso in oggetto o esiste la possibilità di chiedere una deroga? In che modo?

Spero di esser stato chiaro. Grazie.
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq

Messaggio da moliang »

Mi sembra di capire che sei in possesso del Certificato, perciò quello che riferisci è una limitazione di esercizio da osservare a cura dell'intestario del CPI.
Il CPI è stato rilasciato a seguito di sopralluogo, perciò è stata verificata l'idoneità delle aperture di aerazione. In ogni caso se ti discosti dalla norma devi avviare un'istruttoria di deroga confrontandoti con i VVF.