Mi hanno chiesto di valutare la sostituzione di una caldaia con altra di tipo a condensazione.
Le valvole sono vecchie e non termostatizzabili, l'impianto è diviso in tre zone.
Dal momento che è difficile mettere le valvole termostatiche, se la caldaia ha una regolazione modulante sulla temperatura, ed una pompa ad inverte al suo interno, che quindi fa a tutti gli effetti una regolazione modulante su tutti i corpi scaldanti, anche se non li esclude uno per uno, secondo voi è possibile fare lo stesso il 55%
Alcuni produttori di caldaie con pompa ad inverter pubblicizzano questa cosa.
Voi che ne pensate?
Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Moderatore: Edilclima
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
prima dell'ultima modifica del decreto
quei costruttori a mio avviso sbagliavano
ora
direi che è tutto un bel casino e "si fa come si vuole" vedi altri post
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=11&t=8590
quei costruttori a mio avviso sbagliavano
ora
direi che è tutto un bel casino e "si fa come si vuole" vedi altri post
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=11&t=8590
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
A cosa serve una pompa con inverter se non c'è variazione di portata?
E' difficile mettere le valvole termostatiche... anche sostituire la caldaia non è facile...
Se si vuole fare un lavoro come si deve secondo me si devono mettere i comandi termostatici, sostituendo le valvole vecchie con quelle termostatizzabili, tanto l'impianto bisogna svuotarlo comunque...
E' difficile mettere le valvole termostatiche... anche sostituire la caldaia non è facile...
Se si vuole fare un lavoro come si deve secondo me si devono mettere i comandi termostatici, sostituendo le valvole vecchie con quelle termostatizzabili, tanto l'impianto bisogna svuotarlo comunque...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Ciao, la pompa ad inverter ha la variazione di portata, in funzione della pressione del fluido e del delta T della temparatura in questa caldaia specifica. Variando la portata generale, varia la portata su tutto. Il problema è se va bene questo tipo di modulazione generale
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Ciao, ma la pressione dell'impianto non varia...
Se ho le valvole termostatiche, queste si chiudono a seconda dei locali che hanno raggiunto la temperatura desiderata. Quindi qui mi serve una pompa con inverter perche la portata varia a seconda di quante valvole sono aperte/chiuse/in chiusura.
Se non ho valvole termostatiche la pompa gira sempre alla stessa velocità perche non c'è nessuna strozzatura sull'impianto.
Se ho le valvole termostatiche, queste si chiudono a seconda dei locali che hanno raggiunto la temperatura desiderata. Quindi qui mi serve una pompa con inverter perche la portata varia a seconda di quante valvole sono aperte/chiuse/in chiusura.
Se non ho valvole termostatiche la pompa gira sempre alla stessa velocità perche non c'è nessuna strozzatura sull'impianto.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Concordo assolutamente.soloalfa ha scritto:Ciao, ma la pressione dell'impianto non varia...
Se ho le valvole termostatiche, queste si chiudono a seconda dei locali che hanno raggiunto la temperatura desiderata. Quindi qui mi serve una pompa con inverter perche la portata varia a seconda di quante valvole sono aperte/chiuse/in chiusura.
Se non ho valvole termostatiche la pompa gira sempre alla stessa velocità perche non c'è nessuna strozzatura sull'impianto.
Secondo me occorrono le termostatiche
Augusto 44
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Verissimo. La pompa a inverter ha senso solo ai fini del permettere l'installazione di valvole termostatiche. Per altro, se un condominio cambia una caldaia per aumentare il rendimento, non vedo perché non dovrebbe mettere le valvole e aumentare il risparmio. Confermatemi che anche le valvole recuperano il 55%.
Per la sostituzioine delle valvole di creano difficoltà e per questo la norma dice "se tecnicamente possibile".
In un condominio sicuramente è possibile in tanti casi ma non in tutti. Per risolvere il problema si può proporre la sostituzione, esclusi i casi in cui sia tecnicamente troppo difficoltoso (a giudizio dell'installatore). I costi vanno ripartiti per millesimi di riscaldamento tra tutti gli appartamenti indipendentemente dalla sostituzione di tutte le valvole, in quanto il risparmio conseguito viene comunque spalmato su tutte le utenze indipendentemente da quante e quali siano state sostituite.
Per la sostituzioine delle valvole di creano difficoltà e per questo la norma dice "se tecnicamente possibile".
In un condominio sicuramente è possibile in tanti casi ma non in tutti. Per risolvere il problema si può proporre la sostituzione, esclusi i casi in cui sia tecnicamente troppo difficoltoso (a giudizio dell'installatore). I costi vanno ripartiti per millesimi di riscaldamento tra tutti gli appartamenti indipendentemente dalla sostituzione di tutte le valvole, in quanto il risparmio conseguito viene comunque spalmato su tutte le utenze indipendentemente da quante e quali siano state sostituite.
Re: Sostituzione caldaia 35 kw con pompa modulante
Ma è una domanda la tua? nel caso sia una domanda rispondo certamente che sono detraibili.ugo.testa ha scritto:Verissimo. La pompa a inverter ha senso solo ai fini del permettere l'installazione di valvole termostatiche. Per altro, se un condominio cambia una caldaia per aumentare il rendimento, non vedo perché non dovrebbe mettere le valvole e aumentare il risparmio. Confermatemi che anche le valvole recuperano il 55%.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !