qualè il valore limite della trasmittanza termica degli infissi sei seguenti casi:
confine tra esterno e zona non riscaldata;
confine tra zona non riscaldata e zona riscaldata.
trasmittanza infissi zona non riscaldata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 952
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: trasmittanza infissi zona non riscaldata
Per la normativa di stato (non conosco quella di tutte le regioni, province e comuni), i valori limite riguardano esclusivamente l'involucro riscaldato. Per cui:
- tra esterno ed ambiente non riscaldato: nessun valore limite;
- tra ambiente riscaldato ed ambiente interno non riscaldato: come se fosse verso esterno.
- tra esterno ed ambiente non riscaldato: nessun valore limite;
- tra ambiente riscaldato ed ambiente interno non riscaldato: come se fosse verso esterno.
Re: trasmittanza infissi zona non riscaldata
in lombardia, se usufruisci del forfait del 10% del volume per considerare nell'involucro riscaldato anche locali senza terminali, le sue pareti e finestre sono equivalenti a quelle dei locali riscaldati.
Per l'italia,vale quanto scritto da a_brettyou
Per l'italia,vale quanto scritto da a_brettyou