Acqua Surriscaldata
Buongiorno a tutti...
sapete gentilmente dove posso trovare delle dispense o manuali tecnici per il dimensionamento di impianti / tubazioni ad acqua surriscaldata?
O se per caso qualcuno ha acquisito esperienza in merito?
Grazie a chiunque possa aiutarmi!
sapete gentilmente dove posso trovare delle dispense o manuali tecnici per il dimensionamento di impianti / tubazioni ad acqua surriscaldata?
O se per caso qualcuno ha acquisito esperienza in merito?
Grazie a chiunque possa aiutarmi!
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Cerca in Libreria il Manuale del Termotecnico di Nicola Rossi ( edizioni Hoepli )
Io ho un vecchio manuale d'idronica della Cazzaniga e in cui è trattato l'argomento.
Se ti serve posso scannerizzare e mandarti la parte inerente l'argomento stesso.
Fammi sapere.
Saluti
Io ho un vecchio manuale d'idronica della Cazzaniga e in cui è trattato l'argomento.
Se ti serve posso scannerizzare e mandarti la parte inerente l'argomento stesso.
Fammi sapere.
Saluti
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Se non ti è di disturbo e non perdi troppo tempo mi farebbero comodo....
la mail è "alberto_zaf <at> libero.it".
Ti ringrazio della disponibilità e della collaborazione.
Buona giornata
la mail è "alberto_zaf <at> libero.it".
Ti ringrazio della disponibilità e della collaborazione.
Buona giornata
Ultima modifica di alberto.zaffani il mar ott 27, 2015 10:59, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
alberto.zaffani ha scritto:Se non ti è di disturbo e non perdi troppo tempo mi farebbero comodo....
la mail è "zzzzzzzzz".
Ti ringrazio della disponibilità e della collaborazione.
Buona giornata
Mai scrivere su internet la propria email in quella maniera! ti si riempirà di spam.
Consiglio, scrivila in modi camuffati come
mionome <at> email <punto> com

-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
mail corretta
alberto<underscore>zaf<at>libero<punto>it
Re: Acqua Surriscaldata
Il Rossi è una riedizione un po' aggiornata dei due tomi di Pizzetti; gli argomenti sono più a carattere informativo-divulgativo.
Per reti acqua surriscaldata sino a 170°C e vapore sino a 12 bar sono ideali i manuali tecnici della JucKer.
Per reti acqua surriscaldata sino a 170°C e vapore sino a 12 bar sono ideali i manuali tecnici della JucKer.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Re: Acqua Surriscaldata
MAX76 ha scritto:Il Rossi è una riedizione un po' aggiornata dei due tomi di Pizzetti; gli argomenti sono più a carattere informativo-divulgativo.
Per reti acqua surriscaldata sino a 170°C e vapore sino a 12 bar sono ideali i manuali tecnici della JucKer.
Si infatti ho trovato ben poco sul "rossi".....
Della jucker ho consultato la raccolta H... ma i manuali tecnici ce li ho solo riguardanti il vapore... sono un po' incasinato...
Re: Acqua Surriscaldata
Purtroppo l'acqua surriscaldata è un tipo di impianto che ormai è in totale disuso (quasi come il vapore ad alta pressione).
L'ultimo impianto che ho progettato è un ampliamento di una rete esistente in un Policlinico Universitario e ti assicuro che è un casino enorme solo capire la pressione di impianto e le perdite di carico massime per Ml consentite (l'impianto base con centrali e vaso di pressurizzazione deve essere un progetto degli anni 10/20 del 1900).
Se devi realizzare una rete di distribuzione, a parte l'analisi delle dilatazioni termiche di linea da compensare con adeguati giunti dilatatori (preferibilmente a snodo, gli assiali sono difficilmente installabili e regolabili), ricordati che le perdite di carico lineari sono pressochè uguali all'acqua calda a 85°C con rete a 170°C mentre per altri valori serve un fattore di correzione variabile con la temperatura (questo dovrebbe essere sul manuale 1 di Pizzetti).
Inoltre consiglio, in caso di utilizzo sia nella stagione estiva che in quella invernale, la realizzazione (molto simile alle reti vapore) di due linee di mandata e di un ritorno comune.
La prima linea di mandata deve servire per la potenzialità invernale mentre la seconda per quella estiva (solitamente molto ridotta in caso di utenze non tecnologiche); il tutto è utile anche in caso di impianti industriali poichè le due reti possono essere usate come riserva attiva di linea.
L'ultimo impianto che ho progettato è un ampliamento di una rete esistente in un Policlinico Universitario e ti assicuro che è un casino enorme solo capire la pressione di impianto e le perdite di carico massime per Ml consentite (l'impianto base con centrali e vaso di pressurizzazione deve essere un progetto degli anni 10/20 del 1900).
Se devi realizzare una rete di distribuzione, a parte l'analisi delle dilatazioni termiche di linea da compensare con adeguati giunti dilatatori (preferibilmente a snodo, gli assiali sono difficilmente installabili e regolabili), ricordati che le perdite di carico lineari sono pressochè uguali all'acqua calda a 85°C con rete a 170°C mentre per altri valori serve un fattore di correzione variabile con la temperatura (questo dovrebbe essere sul manuale 1 di Pizzetti).
Inoltre consiglio, in caso di utilizzo sia nella stagione estiva che in quella invernale, la realizzazione (molto simile alle reti vapore) di due linee di mandata e di un ritorno comune.
La prima linea di mandata deve servire per la potenzialità invernale mentre la seconda per quella estiva (solitamente molto ridotta in caso di utenze non tecnologiche); il tutto è utile anche in caso di impianti industriali poichè le due reti possono essere usate come riserva attiva di linea.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Re: Acqua Surriscaldata
Grazie delle dritte.. a buon rendere.
Re: Acqua Surriscaldata
Piccola aggiunta che mi ero scordato del tutto: le tubazioni debbono essere per forza secondo Schedula 40 (come minimo) poichè le reti secondo norma UNI serie media o anche pesante SS non sono in grado di reggere alle pressioni poichè con le temperature di funzionamento usuale dell'acqua surriscaldata la tenuta delle tubazioni stesse crolla vistosamente.
Si comportano allo stesso modo le valvole e gli altri elementi di linea per cui si usa quasi sempre il PN40 (nei cataloghi seri dei produttori vi è sempre una tabella con la riduzione della pressione effettivamente sopportata dal valvolame all'aumentare della T).
Si comportano allo stesso modo le valvole e gli altri elementi di linea per cui si usa quasi sempre il PN40 (nei cataloghi seri dei produttori vi è sempre una tabella con la riduzione della pressione effettivamente sopportata dal valvolame all'aumentare della T).
Re: Acqua Surriscaldata
rispolvero un vecchio post per chiedere informazioni in merito.
Oltre quelli citati nei post precedenti avete qualche riferimento circa normativa, materiali, produttori, altro che possa essere inereente l'acqua surriscaldata?
In particolare i produttori di materiali idonei (circolatori, pompe, valvole, etc.)
Oltre quelli citati nei post precedenti avete qualche riferimento circa normativa, materiali, produttori, altro che possa essere inereente l'acqua surriscaldata?
In particolare i produttori di materiali idonei (circolatori, pompe, valvole, etc.)
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Acqua Surriscaldata
per chi è interessato ho trovato dei manuali in inglese prodotti da spirax sarco sulla rete internet.
- Design of Fluid Systems [Hookups] (Spirax_Sarco, Inc., 2004) WW (160 pagine)
- Steam utilization course (Spirax_Sarco, Inc., 2000) (66 pagine)
trattano argomenti interessanti sull'utilizzo e il dimensionamento di impianti vapore.
Disponibili con lo stesso titolo sul m**o.
- Design of Fluid Systems [Hookups] (Spirax_Sarco, Inc., 2004) WW (160 pagine)
- Steam utilization course (Spirax_Sarco, Inc., 2000) (66 pagine)
trattano argomenti interessanti sull'utilizzo e il dimensionamento di impianti vapore.
Disponibili con lo stesso titolo sul m**o.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Acqua Surriscaldata
ti ho mandato una email a questo indirizzoalberto.zaffani ha scritto:alberto<underscore>zaf<at>libero<punto>it
l'hai ricevuta?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Re: Acqua Surriscaldata
si scusa il ritardo..
riguardo all'argomento ho trovato poco.. e sinceramente non ricordo più come ho risolto il problema.
ti posso dire solo di cercare su delle vecchie riviste/pubblicazioni tecniche della JUCKER o sempre della spirax-sarco tradotte in italiano!
spiacente...
ciao
riguardo all'argomento ho trovato poco.. e sinceramente non ricordo più come ho risolto il problema.
ti posso dire solo di cercare su delle vecchie riviste/pubblicazioni tecniche della JUCKER o sempre della spirax-sarco tradotte in italiano!
spiacente...
ciao
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Re: Acqua Surriscaldata
altrimenti chiedi a colin.caldwell se ti manda del materiale a riguardo....