Centrale Termica - Scuola
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Centrale Termica - Scuola
Una centrale termica a gas puo' stare sotto a delle aule scolastiche? Nella normativa DM 12 04 96 non vedo prescrizioni. L'UT ha dei dubbi, però non hanno saputo dirmi da cosa derivavano questi dubbi. Inoltre siamo sotto le 100.000 kcal/h.
Re: Centrale Termica - Scuola
Devi applicare le prescrizioni contenute nel DM 12.4.96 da te citato, con particolare riferimento agli edifici scolastici (attività 85) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: Centrale Termica - Scuola
Il DM per affollamenti maggiori a 0,4 persone/mq prescrive solo che il perimetro rivolto verso l'esterno sia del 20% invece che del 15%, ma non dice nulla a riguarso i confini (sopra o fianco), esiste qualche ulteriore prescrizione a riguardo?
Re: Centrale Termica - Scuola
Io ho installato una CT da oltre 116kW in una scuola, sottostante a locali con affollamento >0.4.
Prescrizioni sul perimetro rivolto all'esterno e sull'ubicazione delle aperture di aerazione a filo intradosso solaio (si è dovuto installare un controsoffitto perchè c'era una trave).
Prescrizioni sul perimetro rivolto all'esterno e sull'ubicazione delle aperture di aerazione a filo intradosso solaio (si è dovuto installare un controsoffitto perchè c'era una trave).