DL 311 Rendimenti Minimi Impianto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

DL 311 Rendimenti Minimi Impianto

Messaggio da mcbspa »

Leggendo la parte relativa al Valore minimo del rendimento di combustione rilevato nel corso dei controlli non riesco a capire cosa vuol dire per impianti installati prima del 29 ottobre 1993 "non inferiore di 2 punti percentuali rispetto al valore minimo ..."
Il DPR 412 poneva come limite per impianti antecedenti il 1993 la formula: Rendimento Misurato >= +o- 2 Rendimento Minimo dato da 84+2Log Pn
Adesso come si calcola??
Non vi sembra assurdo differenziare l'installazione degli impianti adirittura per giorno e mese, perchè una caldaia installata dal 29 ottobre 1993 in avanti dovrebbe essere meglio di una installata il 28 ottobre 1993 ??
I Ns legislatori hanno mai provato a leggere la data di installazione dalla targa dati di una caldaia?? Soprattutto quando questa è vecchia è praticamente impossibile.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

per il 412 i generatori di calore installati prima del 29/10/93 dovevano avere un valore di rendimento di combustione superiore a 84+logPn diminuito di 4 punti percentuali, alla misura della combustione il valore calcolato dall'analizzatore deve 8 ancora oggi ) rientrare per l'incertezza di misura tra il -/+2% cioè se misuri il rendimento dal tuo analizzatore al 90% la caldaia funzionerà per l'incertezza di misura del rendimento di combustione tra l'88% e il 92%.
84+logPn=....-4 è il valore limite del dpr 412 dove il generatore deve avere il rendimento di combustione calcolata +/-2% superiore a tale limite.
Il 311 ora per generatori installati prima del 29/10/93 prevede non più dal valore limite del rendimento di combustione decurtare 4 punti ma ora solamente due.
Pensa ora se installi/sostituisci una caldaia dopo l'entrata in vigore del DLgs 192/05 deve avere il rendimento di combustione calcolato superiore al valore limite di 90+logPn ( occhio vale anche per generatori di tipo Standard ) spero di essermi spiegato ciao
Rispondi