Buongiorno a tutti,
in caso di istallazione di caldaia a vapore da 1000 kW, mi dicono che tarando il bruciatore ad una potenzialità inferiore è possibile declassarla e farla funzionare ad esempio con una canna fumaria di diametro inferiore, con una valvola di sicurezza sola etc.
E vero? C'è qualche buon'anima che mi da un riferimento normativo?
Grazie mille
Declassamento caldaia a vapore
Moderatore: Edilclima
Re: Declassamento caldaia a vapore
temo che no si possa declassare la potenza perchè per quella fanno fede i dati di targa...
Ma perchè vorresti "declassarla"?
Ma perchè vorresti "declassarla"?
Re: Declassamento caldaia a vapore
Perchè così la canna fumaria diventa più piccola...non sono io è la richieta di uno che dice di avere la super patente per la super conduzione di super caldaie a vapore. 

Re: Declassamento caldaia a vapore
Per quel che ne so formalmente fanno fede i dati di targa.
Per declassarla come intende il super patentato bisogna far certificare la diminuzione di potenza della caldaia ma per queste cose conviene sentire il produttore della caldaia per capire se è una cosa fattibile o meno.
E' possibile "declassarla" in termini di pressione montando valvole di sicurezza tarate a pressioni più basse ma questa è un'altra storia e un'altra normativa.
Poi all'atto pratico depotenziando il bruciatore e quindi il carico termico diminuisce la portata dei fumi ma non è detto che vari così tanto il diametro dei tubi.
Ma a che potenzialità vorrebbe portarla? Perchè sotto una certa potenza poi ne risente la caldaia che se è da 1000 kW a 100 Kw lavora un po' male con cicli di riscaldamento e raffrescamento troppo bruschi....
Fossi in te l'unica via da percorrere è sentire il produttore del generatore e capire se può lavorare a potenza ridotta e se loro possono certificarti la riduzione di potenza.
Poi un parere del tecnico ispesl di competenza su potenza generatore e pratica PED non farebbe male...
Per declassarla come intende il super patentato bisogna far certificare la diminuzione di potenza della caldaia ma per queste cose conviene sentire il produttore della caldaia per capire se è una cosa fattibile o meno.
E' possibile "declassarla" in termini di pressione montando valvole di sicurezza tarate a pressioni più basse ma questa è un'altra storia e un'altra normativa.
Poi all'atto pratico depotenziando il bruciatore e quindi il carico termico diminuisce la portata dei fumi ma non è detto che vari così tanto il diametro dei tubi.
Ma a che potenzialità vorrebbe portarla? Perchè sotto una certa potenza poi ne risente la caldaia che se è da 1000 kW a 100 Kw lavora un po' male con cicli di riscaldamento e raffrescamento troppo bruschi....
Fossi in te l'unica via da percorrere è sentire il produttore del generatore e capire se può lavorare a potenza ridotta e se loro possono certificarti la riduzione di potenza.
Poi un parere del tecnico ispesl di competenza su potenza generatore e pratica PED non farebbe male...
Re: Declassamento caldaia a vapore
Ti ringrazio delle risposte.
Approfitto chiedendo un parere sul camino: al momento del calcolo il camino lo si considera funzionante in prtessione o depressione?
Approfitto chiedendo un parere sul camino: al momento del calcolo il camino lo si considera funzionante in prtessione o depressione?
Re: Declassamento caldaia a vapore
Bisogna valutare il tipo di generatore e il suo funzionamento.
Combustibile? Metano?
Bruciatore ad aria soffiata?
Direi che il dimensionamento dovrebbe avvenire in pressione negativa ma ammetto che dovrei dare una bella ripassata al calcolo delle canne fumarie e ristudiarmi per bene le UNI pubblicate lo scorso anno.
Comunque la soluzione più semplice è contattare l'ufficio tecnico del produttore del generatore. Se ti va bene potrebbero anche fornirti loro il calcolo della canna fumaria o altrimenti ti forniranno tutti i dati necessari per il calcolo.
Scusami se non ti sono stato d'aiuto
Combustibile? Metano?
Bruciatore ad aria soffiata?
Direi che il dimensionamento dovrebbe avvenire in pressione negativa ma ammetto che dovrei dare una bella ripassata al calcolo delle canne fumarie e ristudiarmi per bene le UNI pubblicate lo scorso anno.
Comunque la soluzione più semplice è contattare l'ufficio tecnico del produttore del generatore. Se ti va bene potrebbero anche fornirti loro il calcolo della canna fumaria o altrimenti ti forniranno tutti i dati necessari per il calcolo.
Scusami se non ti sono stato d'aiuto