Ciao a tutti, stiamo parlando di CENED.
Nella maschera generatore in caso di pompa di calore aria-acqua
il costruttore fornisce una serie di COP in funzione della temperatura esterna e della temperatura di mandata. Nel caso in cui l' accoppiata COP/temperatura esterna nominale non sia tabellata (nel mio caso -14°C) che dati inserisco? E' corretto secondo voi riferirsi alla norma EN 14511 nella quale, per la determinazione del COP, si utilizzano Testerna 6/7° Tmandata 30/35° ?
Non so se vi e mai successo ma se inserisco diverse coppia di valori COP/T esterna il rendimento globale e l'EPH variano...e di molto.....
Grazie